现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
本人 化工电气设计。因高压部分都被电力局和电力设计院垄断,故工作5年都未接触到高压部分的设计。只是给业主计算一下变压器,和做个选型,每次选型都写DYN11,想知道10/0.4级变压器是不是只有DYN11和YYN0两种连接组别,求高手指正。另还有一问题,就是如果选用DYN11型变压器的话,其上级35变电站的出线变压器出线必须是D型么,谢谢。
如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?
上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了. 这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.
YD11接线组别变压器,一次侧如果采用2CT的话,有资料介绍要用3个继电器,可以提高灵敏度。但是暂时没有查到规范上有这样的规定,如果按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
各位,我现在在现场遇到一个问题,安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
这张图是一台MNC-S的一个小隔层的一次图,实际接线的是:变压器二次侧一个端子接至那五个1极的小空开,另一个端子引至单独的N排上。(在更早的时候另一个端子是直接接到系统N线上的) 我的问题是: 变压器二次侧输出的是AC 220V,从这里向下,到底是该看作一个是“两相系统”呢? 还是“单相系统”呢? 如果是“单相系统”,二次侧两个端子一相一N,将那个N不管是直接接到系统N线,还是单独做个N排当然都没有问题。 可是,变压器无论一次侧还是二次侧,都没有明显的极性标示,那么由此应该可以判断出,一次、二次侧的两个端子是可以任意接的。我的感觉怎么都像是一个相间电压是220V的“两相系统”。 以上一定有概念不清的地方,请高人有教于我!
有6台S11-2000/10/0.4变压器,10kv侧两路电源进线,单母线分段,每条母线带3台变压器,变压器二次侧怎样连接比较合理,
大家都知道变压器有星形和三角形接线,根据这一定则,研究出来了很多接线,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在实际运用中,只使用较少的接法。在此我提出的问题是升压变压器与降压变压器的高、低侧接线接法有何不同,我曾看到有这一说法,变压器低压侧一般接成三角形,高压侧接星形,不知这是否正确?如果正确,为何要这样接呢?难道高侧星形与低侧星形就不能相配吗?
根据我的理解!变压器内的绕组线径粗线圈小的一般接“星接”因为星接时候相电流等于相电流,线电压等于相电压的1.732倍这时候电流大但电压低所以线径要大,而线径小线圈大的一般为“角接”因为这时候相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍特点是电压高电流小,所以线径小线圈大。。 我根据这些特点讲述一下作用!如果用作升压变压器就用YD联结,如果是降压就用DY。。如果YD联结次级用D联结的好处就防止三次谐波。。。各位大神。我的分析对不.....
假设有A,B两台变压器,1.B变压器能用A变压器的N线吗?(在诺基亚改造时这样接过两次没事,但想知道准确的答案,是否有会什么影响这些)
借助万能的网络,万能的大仙,这个变压器的接线怎么接?只知道是220或380输入的,但两头接线端子都一样,真不知是怎么接线的,俯首求助。
知识点:变压器接线
我想知道变压器的接线组别不同时有何不同:1、主要是角/星—11与星/星—12在应用上有何不同?(二次侧有中性点中性点并接地)2、两接线组的应用原理
说来真是郁闷呀,我竟然遇见这样的电工,大家帮我看看,下面的变压器接线是多么的遭烂呀.当我向他提出整改意见时,他都懒的理睬.唉,真是没办法呀,这家安装公司老板和公司有关系呀,郁闷的是我呀
请联系我,进线110KV,还有35KV,出线10KV,35KV都有,具体情况再跟我联系,QQ25047413不知道这个贴是在这里发不?
小弟现在对变压器接线方式很糊涂,只知道星形 星形 多用于较小容量情况下星形 角形 多用于适中的容量下角形 角形 多用于大容量角形 星形 多用于低压侧中性点接地它们为什么这么接线会有如此区别?原理是什么?有什么优缺点?望各位大侠给予帮助,小弟先在这里谢过了.
我单位有一台2000KVA的干式变压器,安装于变压器室.二次侧出线用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)电缆.施工单位提出电缆太多,不好接于变压器二次出线母排上.请教各位有什么好的办法解决次问题?