10kV及以下变电所设计规范
第一章 总 则 第1.0.1条 为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条 变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条 变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条 变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条 10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。
请问最新版的是哪一版?94版吗?
10kV及以下变电所设计规范 .rar
供电局检查后发现我司的变电站存在安全隐患,要求整改,所以就搜寻相关的资料查看,顺便分享给需要的朋友。
10kV及以下变电所设计规范中第6.1.4条当露天或半露天变电所采用可燃油油浸变压器时,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。当小于5m时,建筑物外墙在下列范围内不应有门、窗或通风孔:一、油量大于1000kg时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m;二、油量在1000kg及以下时,变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m。疑问:现在有一个油量小于1000kg的变压器,距建筑物外墙的距离为4m即小于5m,那么按第二种情况,变压器外廓两侧加1.5m的
10kV及以下变电所设计规范的条文说明,觉得现在电子版的条文说明太少了。
10KV及以下变电所设计规范征求意见稿
资源共享
论文简介:35~110kv变电所设计规范,建筑电气必读... 投稿网友:zhangfj2009 上传时间: 2013-07-15
10kV及以下变电所设计规范》(征求意见稿)
35kv 110kv变电所的设计规范 有用的着的朋友可以看看
本人做民用电气设计已有数年时间,但惭愧的是对变电所设计一窍不通(本地变电所设计多由电力设计院把持).但最接到一外地工程需要做10kv变电所,为难中.跪请那位大虾出手相救,求变电所设计的设计思路,计算过程.最好是类似毕业论文的东东.在这里先谢谢了!! 信箱gcl51@263.net
本帖最后由 songlaln 于 2013-5-13 14:50 编辑 10kV及以下变电所设计规范中,第4.2.7条 高压配电室内各种通道最小宽度第4.2.9条 配电屏前、后通道最小宽度两表柜(屏)后通道最小宽度为什么不一致?
《10kV及以下变电所设计规范》征求意见稿[ 本帖最后由 之清 于 2010-8-6 09:40 编辑 ]
20kV及以下变电所设计规范于2014年7月1日起实施,但还一直没有看到实体书和正式版的PDF。之前版主@北方郎上传了征求意见稿,十分感谢!今喜获报批稿(培训稿),也上传同大家分享。
初来乍到,请教各位大侠几个问题:1、变电站的高压系统中,进线回路什么时候需要隔离什么时候不需要?是否需要接地开关?2、高压系统中的电流互感器是双绕组的,而低压系统中的是单绕组的,为什么? 搜了一下,说是双绕组是一个用于保护一个用于测量,那么高压系统每个的出线回路都需要接电流表显示测量值么? 低压中的电流互感器大多用于测量还是保护?3、闭锁和连锁有什么区别?4、密集型母线和封闭母线是指什么?TMY属于哪种?不胜感激~~~
电力系统对35KV电压等级要逐步淘汰,电压从110KV直变到10KV,所以无论是住宅小区,经济开发区及工厂都会大量地碰到10KV变电所,10KV变电所运行安全,可靠,方便是至关重要的,现在就从10KV变电所实践运行中出现的一些问题,总结如下三个问题: 一、 10KV变电所进线断路器继电保护设置的问题: 以往设计10KV变电所电源进线柜的继电保护时,设有过载保护,速断保护及失压跳闸保护,真正按电力系统要求,这里只要设失压跳闸就可以了,无须再设其它的保护,但是电力系统中各个变电站要求也不一样,有的说设这个,有的说设那个,所以我们设计时就把三种保护都设上去,其实没有必要。从运行实践来看,进线柜没有必要设过载保护,过载保护就设在各出线回路及变压器回路上,哪一个回路过载,哪一个回路就跳闸,如果等到全厂(区)过载跳闸,那问题就大了。再说,过载保护是有时间配合的,如果进线开关设过载保护,那下一级出线开关的过载保护跳闸时间就得延长,如从电力系统总变电站出来的开关是一定要设过载保护的,假设它的时间整定为0.5秒跳闸,动作时间阶梯至少得0.5秒,到我们电源进线开关就得整定1秒跳闸,到了我们变电所的出线开关
:hug: 2500KVA干变10KV变电所设计方案:handshake
变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台