要求 :柜宽度1400深1600以下,配用ABB的负荷开关,大家提提意见看...
发几张35kv开关柜的照片,刚才发了一次,文件太大了,重新发。
我单位最近做了一批35KV开关柜,出厂发货是遇到了问题。请诸位介绍一下经验好吗? 问题如下,我单位是用2台手动叉车将柜运到厂区外(断路器手车摇到了工作位置),在用吊车起吊。但发现这时断路器室的底板已经变形了,这样到现场后手车推拉就该有问题了,大家介绍一下是怎么发柜的。谢谢注:开关柜是简易包装,木包装照价太高!!
现在的35kv开关柜,多为缩小型的1200~1400.母线距离达不到300mm,我厂做的时候在母线上套热缩管,我知道多数厂家也这莫做,可有人提出热缩管有老化问题,该怎莫办??另外有国家标准明确写出当距离不够时可用热缩管吗,如果有最小距离是多少呢?
35kV开关柜规定净空是多少? 有规范么 ?SH3038-2000,5.4.1中说,中低压开关柜,柜顶净空不宜小于1200mm。但是,35kV开关柜,算是“中压”还是“高压”? 这个规定哪里有 ?
35KV开关柜.外型1200X2600X2550(宽高深),也可做成1400宽.断路器为3AV3.
目前国内能买到的35KV断路器相距都是300的导致选用接地开关的相距也是300的,电流互感器的相排等全要按300制做,什么办法可保证绝缘问题呀
如题,因受变电所面积制约,想将一台35KV/10KV变压器和10kV开关柜组屏,紧靠布置,另有一台35KV/0.4KV变压器想和400V开关柜组屏,紧靠布置,不知合理与否?请各位有经验的赐教!
遇到两个问题:我现在主变压器采用了差动保护,保护装置组成一面主变保护屏。那么主变高低压侧断路器开关柜内是不是就不用再装综保装置了?如果不装综保装置的话,那开关柜的断路器操作、测控功能由谁完成?还有一个问题就是现在的综保是不是都有以太网网口直接上站控层的以太网交换机了?不用再用什么通讯管理机了?求高手赐教@lingxuct
我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!
一台35KV 16000KVA的有载调压变器,其高压开关柜的一次方案如图中所示,是否可行?如若采用双电源进线,能否只增加一台进线柜,两台进线柜互锁,可行否?请高手多多指点!
1,,35kV1#进线柜,1#主变柜,,1#PT柜,分段柜,分段提升柜,站用变柜,2#进线柜,2#主变柜,,2#PT柜,想请教大侠们,它们每个柜子一般都有什么电缆,我想基本上都应该差不多,比如进线柜,电缆标号101代表装置正电源,107,133,801什么的,还有控制,合闸,不知道还有其他什么的,能说详细点吗,在下继电保护新手,我们这的师傅很保守,很多东西都不说,不胜感激!2,,进线闭锁原理怎么实现的,谢谢谢了
本帖最后由 电医生 于 2016-1-4 15:57 编辑 高压开关柜进入潮气导致电缆终端相间短路案例在某220kV 变电站仅有1 台主变压器。某日,报出“35kV母线接地” 信号,检查为B 相故障,紧接着某35kV 出线过流Ⅰ段保护动作跳闸,单相接地故障
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
图纸简介: 此图纸为海洋平台扩建项目开关柜图纸。图纸包括完整金属铠装开关设备布置图,一次接线图,变压器柜、PT柜、进 柜、出线柜原理图。 投稿网友: sunny_gxx 上传时间: 2012-10-23
本帖最后由 kobe8899 于 2014-9-19 13:17 编辑 谁做过光伏发电的项目 ?帮忙分析下 1:为什么光伏发电的项目高压进线柜就是出线柜 有这种说法吗 ?2:电流互感器LZZBJ18 2*200/5 10P30/10P30/10P30/0.2S/0.5 是双变比吗?这有什么用意,抽头不一样的3:站用变开关柜选用的S11变压器是不是有问题?4:站用变压器熔断器手车该选用多大的 ?如何计算?630A,1250?5:CT准确级以母线为基准向出线侧排列这句话如何理解?以下附图
最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~
我们常见的预制舱, 外形大约都是四四方方的,像鸟笼式一样的钢架结构,整体密封,只留有通风口和舱门,但是当舱内设备需要增加时,常常就会占去了检修空间,使工作人员的工作空间更加狭小,为了避免这种情况,我们下面讲解了一种35kv开关柜预制舱如何提高舱内检修空间的方法,帮助大家解决这个问题。 1