10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢
每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。 配电线路防雷,应采取的基本技术措施是: 防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。 防感应雷
10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。 一、影响10千伏配电线路的影响因素 1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平<
全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?
发一个“架空输电线路的防雷保护”,供大家学习参考!
摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区 2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理<
随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。 输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对3
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢 管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵110kV线路上采用合成绝缘外套金属氧化物避雷器改进防雷措施的研究,经过试验和实际运行,证明此改进是成功、经济和有效的,雷击跳闸次数由1996年的7次,降为1997年的1次,1998年的0次。 关键词: 输电线路 防雷 接地 电网中的事故以输电线路的故障占大部分,输电线路的故障又以雷击跳闸占的比重较大,尤其是在山区的输电线路中,线路故障基本上是由于雷击跳闸引起的,据运行记录,架空输电线路的供电故障一半是雷电引起的,所以防止雷击跳闸可大大降低输电线路的故障,进而降低电网中事故的发生频率。经多年摸索,我国的输电线路防雷基本形成了一系列行
电力线路的防雷一般都是用避雷线。如果遇到特殊情况需要开断避雷线,就需要加装避雷器,这个避雷器有什么要求?装在水泥杆上是不是需要自己出一个避雷器的安装底座图?
配电线路绝缘导线的防雷措施及分析
光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。 1光缆线路落霞的原因 光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,猎枪损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。当 电力线接近短路或雷击金属构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。 雷电具有寻找阻抗最小路
1.概 述 在很广阔的地区范围内,建设了既复杂又庞大的很多 电力设备构成的高低电压 配电网络。配电网络中有配电设备,又有用电设备,它们是影响电力能量的质量和重要设备。 至今,对配电线路的防雷措施主要放在:(1)雷电过电压在某条高压配电线路上发生的雷击事故的影响范围有多广以及其可能性的概率;(2)确定其防雷保护的程度;(3)制定在实际的配电线路上能使用的各种防雷措施。例如:在单相100/200V或者三相200V等的低压配电线路上,要考虑雷电过电压对低压配电设备的烧坏现象,以及对漏电形状产生的误动作等雷害事故。 雷电过电压产生的火花放电不是烧坏低压配电设备
光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光 缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。 1光缆线路落霞的原因 光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,****损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。当电力线接近短路或雷击金属 构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。 雷电具有寻找阻抗最小路径
1 前言 在日常生活与工农业生产中,户外配电线路(10kV及以下的电气线路)及其相关设施是人们最常见的电气设施,也是与人们用电关系最近的电气部分,它们的正常运行与否,与人们的生活与生产密切相关。做好这些线路设施的防雷、避雷,预防和减少触电危害,确保工业和民用电气设施和人身安全均极为重要。 2 配电线路防雷和接地 2.1 高压架空线路 高压10kV架空线路的防雷是配电线路及其设施
 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝
110KV高压输电线路的防雷保护.PDF
浅析高压输电线路综合防雷技术[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-12-31 14:02 编辑 ]