我上传了一个35KV线路保护的操作回路,希望能解决一下它的运行过程?越详细越好.谢谢.
有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源 方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆) 我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上
各位同事,为什么35KV线路要高杆浅埋,是必须的吗?理由是什么,深埋效果不是更好吗。(在对地安全距离和同意要打拉线的情况下)
摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析:
现在我们电站用的线路保护装置是重庆新世纪的保护装置.其中,一条线路的线路保护装置的采样值的有功和无功都是负的,不知道是什么原因,外部接线没有错,机组正常发电,线路保护装置也没有任何误动作.有两台机共用一个变压器.请求各位大虾解释.
线路的差动保护和高频保护
现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
220千伏系统中的线路,其出线开关与开关CT之间的连接部分发生相间短路时什么保护动作。图如附件所示。谢谢!
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
如题,比如说从一个变电站出四回35kV电缆出线至某35kV开关站,变电站距开关站大约500米,主保护应该用光纤电流差动保护还是电流速断保护还是距离保护?装4套光纤电流差动保护是不是费用比较高 看了GB/T14285 4.5 没有找到答案。盼指点,急
众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。 10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。 35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离I
利用光纤通信线路差动保护已在很多重要的高等级输电线路上应用了,我想利用现有的网络通讯也能在35KV及以下线路中实现,虽然响应时间的延迟会影响保护的灵敏度,但对35KV及以下线路应该不会有大的影响。望各位大侠指导和帮助,先谢了!
如题,求教线路差动保护的定值计算方法,差动启动电流,拐点,两端斜率的计算依据,方法!
现在有个变电所,在深山里。现在的情况: 一天中,白天就有三相不平航,A34KV B36 C36, 到了晚上线路负荷几乎没有,A10KV BC 38KV线路长度80km LGJ-70/10 。 请问有遇到这样的问题的吗?什么原因造成的?谢谢了
一、由1只晶闸管构成的漏电保护线路 由1只晶闸管构成的漏电保护线路如图1所示,该线路可用于对单相供电的负载进行保护。一旦负载端出现漏电时,就会自动启动工作,切断负载的供电,以保护负载端不致造成事故。 上图所示线路是由脱扣控制电路、漏电实验电路两个部分组合而成的。当负载端未出现漏电时,合上脱扣开关SA2后,L1与L2上通过的电流相量和为零,故电流互感器L3次级绕组上无感应电压或产生的感应电压极低,不会使VS1单向晶闸管被触发导通,不会影响负载的供电电压。 当被保护线路发生人身触电或设备漏电时,T初级出现剩余电流,使次级L3中感应出的电流经桥式整流、电容滤波,得到的直流电压触发VS1单向晶闸管导通。这样,由于VS1的半波整流作用,使脱扣器KM线圈
春季预防性试验保护器为什么做速断 速断 过流同时动作 ,压板就投了速断与延时速断 延时速断大部分为0.5秒
35kv线路保护
35kv线路保护专题,为您提供35kv线路保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路保护 相关的专业交流讨论,更多35kv线路保护相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题