首页 课程 资料 论坛
  • 关于线路避雷器应用问题

    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。

  • 380V的线路使用220V的避雷器

    在我国,大部份10kV/380V的变压器(即380V的线路)上用的避雷器是由供电局安装的二次避雷器YH-0.5/2.6,这是错误的。雷害隐患有两大特点:第一,击穿主绝缘;第二,会提高线路的电压。YH-0.5/2.6的避雷器残压水平是2600V,如果雷电压在456~2000V的话,就要靠低压设备来承受了,这对低压设备来讲相当危险。为了便于说明,将线路电压、变电产品(家电)与避雷器参数进行比较。可以看出,两种避雷器正常对地运行的电压分别是220/420V,产品最高的运行电压分别是280/456V,泄压分别是1000V和2000V,家电感应耐压是5倍左右,耐压水平是3000V。无论是220V或380V的电器产品,雷电压在3000V时是不会损坏的,但是2000V相对相的感应耐压(即2000/380V)对于变压器来讲也是危险的,如果家电设备是220V(即200

  • 线路侧避雷器的设置问题

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 编辑 电气一次手册第2-8节:110~220kV线路侧一般不装设避雷器,但是实际上基本上都装设避雷器,如果不装设,如何避免线路侧过电压损坏设备?

  • 20KV避雷器能否用到10KV线路上?

    大家好!本人最近做了一个20KV配电设计,前期是10KV运行,设备选型按照20KV选,现在遇到一个问题,避雷器也按照20KV选吗?如果选20KV的前期10KV运行有问题吗?希望大家给点建议,谢谢!

  • 线路变压器组出线避雷器

    水电站仅一回35KV出线,采用线路变压器组出线,避雷器要经过隔离开关吗?主变高侧还需装设后备保护吗?如果装设,和线路的后备保护是不是重复(因为电压、电流采用同一设备)

  • 10kV配电线路常用避雷器

    知识点:配电线路用多间隙避雷装置

  • 进户电缆为什么要避雷器

    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了

  • 避雷器效验周期都一样吗?

    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?

  • 关于电缆线路加避雷器??

    关于电缆线路加避雷器??

    如图所示,10KV线路中,B点是不是也应该加装避雷器???,另外有没有哪个规范规定,电缆线路必须加避雷器??

  • 35kV线路间隔的TYD和避雷器最小充许距离

    请教一个问题:一个35kV线路间隔的TYD和避雷器之间,他们的最小距离按哪个规范来执行?我在3——110kV高压配电装置规范上,找不到对应条款 两者相邻部分为等电位,装在支架上,对地安全距离亦完全能满足要求。我是这么认为的:如果都装在同一个支架上,两者方便连接跳线即可,即如果可以的话两者完全能连接在一起,相对距离为0如果各自用独立支架安装,那支架安装方便,能过人巡视即可,一般人肩宽400-600算,我认为有1米距离即可工程中,我把35KV线路TYD和避雷器距离设为1.4米,隔离开关至TYD,断路器设为1.8米因是扩建工程,限于场地位置所限,我把断路器和CT都在同一个设备内请大家发表一下看法!QQ:940060221

  • 【求教】关于500kV线路型避雷器的相关问题

    1.国内500kV线路型避雷器的主流生产厂家有哪些? 2.单支500kV线路型避雷器的价格大约多少?3.国内较多使用500kV线路型避雷器的网省公司是?烦请版上达人不吝赐教。谢谢。

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!

  • 浪涌保护是不是就是避雷器?

    请问浪涌保护是不是就是避雷器?

  • 选哪个20kV的高压避雷器?

    供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?

  • 关于KYN28柜内避雷器的问题

    因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.

  • 为何一打雷避雷器就爆裂

    我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake

  • 关于避雷器上的微断动作

    低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?

  • 关于避雷器的安装问题讨论

    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。

  • 低压总柜一般都装避雷器吗?

    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?

点击加载更多

220kv线路避雷器

220kv线路避雷器专题,为您提供220kv线路避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220kv线路避雷器 相关的专业交流讨论,更多220kv线路避雷器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

35kv架空线路防雷

高压线路设计