首页 课程 资料 论坛
  • 关于10千伏配电线路如何防雷的介绍

    10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。 一、影响10千伏配电线路的影响因素 1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平<

  • 10千伏配电线路防雷措施分析的应用

 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝

  • 10千伏线路的绝缘电阻怎么测

    厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?

  • 关于10千伏线路杆塔横担角钢的几个问题

    请教各位大侠关于10千伏线路水泥杆上的横担角钢几个问题:1.什么是角钢顶帽?如何安装?2.什么是角钢的基准线?如何取值?

  • 请问10千伏线路设计的经典书籍

    请问各位前辈,10千伏线路设计的经典书籍都有哪些?我刚入这行,现在要做10千伏的线路设计,请大家多多指教:handshake

  • 10千伏线路常见接地故障及预防.doc

    1、通道不畅造成接地 通道不畅指线路通道保护区内有树木,建筑物和其他不符合规程规定的交叉跨越线路,特别是大风或雨雪天气时,更易造成接地故障。按照有关线路运行规程,保证线路保护区内障碍物与导线的安全距离是解决这一现象的有效途径,对于线路通道不好解决的地方,更换绝缘导线也可解决这一问题。 2、导线被外力破坏造成接地 即使导线保持对地安全距离,也可能被外力破坏。为避免些类现象发生,在作业区的导线上悬挂“有电危险”字样的夜光标志牌,这样夜晚作业时也可以看到,可以更好地起到警示作用。 3、绝缘子击穿造成接地 绝缘子包括导线支持绝缘子、隔离开关支持绝缘子、变压器绝缘套管、断路器绝缘子等,被雷击穿造成接地,或断路器真空泡破裂造成接地,这种现象不易目测,一方面严把进货关,另一方面要加强线路巡视维护,在雨季前对绝缘子进行擦拭。 4、非熔丝接触横担造成接地 个别用户跌落式熔断器熔体熔断后,临时用铝丝代替熔体,缠绕连接,我们称之为“绑克现象”,这种现象在实际运行中常见,也容易造成接地。 5、避雷器击穿造成接地

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 一条10千伏高压线路能带多大负荷

    我公司总用电负荷为17500KW,供电局要求用3*400铜芯电缆,说这样每条高压高压线路可以带9000KW,请问是这样的吗,如果用3*300的电缆可以吗,谢谢

  • 86D173 6-10千伏山区架空线路安装

    刚刚得到的,希望大家喜欢

  • 10千伏双电源线路备用电源切换缺相

        小区双电源供电,一备一用中间联络柜常闭,双电源切换时发现备用电路缺相,备用为架空线路电缆引下接入。检查发现备用回路中架空线路U型开关A相下端铜排烧毁,请教各位大侠什么原因。切换前就缺相

  • 请问10千伏线路的充电功率大概是什么数量级呀?

    10千伏线路也有对地电容,请问空载时的充电功率大概是什么数量级呀?我在电力系统设计手册里找到的电缆只有35千伏截面400以上才有相应的经验值,架空线更是110千伏以上才有。所以想咨询下高手,多谢了!

  • 86D173 6-10千伏山区架空线路安装图集

    小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山区架空线路安装图集,虽然此图集已经列为作费图集,但是还是有很多东西值得参考借鉴的

  • 请教下10kV线路防雷的问题

    35kV 110kv用的都是裸导线,要架地线要考虑防雷,为什么10kV架空线路裸导线不用考虑防雷,而10kV绝缘导线要考虑防雷呢。主要是个什么原理呢

  • 关于10千伏侧电容补偿问题

    今天本人接到现场打来的电话,说了电容补偿的怪现象,本人实在是分析不出问题所在。问题是这样的,本厂电源进线为10千伏,10千伏母线上有高压电机,没有投入补偿电容时,功率因数为0.76,投入电容器过程中,看到功率因数表指针打到低于0.5,几乎到了功率因数0.1,解释不清原因。希望大家各抒己见,帮助分析。

  • 一条110千伏线路鸟害跳闸

    鸟害是输电线路跳闸的重要原因。 某省 电网220千伏及以上电压等级输电线路跳闸次数中,鸟害故障跳闸次数占比19%,鸟害成为导致输电线路跳闸的第三大原因,仅次于雷击和外力破坏。

  • 求助!关于220千伏线路保护问题!

    有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!

  • 请教信号线路的防雷做法

    每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?

  • 关于配电线路防雷措施的探讨分析

    在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。 配电线路防雷,应采取的基本技术措施是: 防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。 防感应雷

  • 10千伏配电台区的接地问题

    迷茫,按照接地规范,设备接地和保护接地是分开的,那么配电台区的避雷器保护接地和变压器的外壳接地是共用一个接地网还是用两个接地网,求大虾指点

  • 高压10千伏什么时候需要设置隔离柜?

    高压10千伏什么时候需要设置隔离柜?

    如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全

点击加载更多

10千伏线路防雷

10千伏线路防雷专题,为您提供10千伏线路防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10千伏线路防雷 相关的专业交流讨论,更多10千伏线路防雷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

线路防雷装置

线路接地线