为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。 一、混凝土强度检验 第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。 第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。
D.0.1 回弹构件的抽取应符合下列规定: 1 同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合表D.0.1的规定,并应均匀分布; 2 不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。 表D.0.1 回弹构件抽取最小数量
归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
混凝土结构实体抽检安全性复核案例分析 博主按:广州地区自2007
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
广州地区自2007年起试行建筑结构实体质量监督抽测制度,从2010年起全面正式实行。对抽检有构件没有达到规范和设计要求的,必须将检测结果提供给原设计单位对结构安全进行复核,其复核意见还应由原施工图审查机构进行审查出具意见。若复核后未能满足结构安全使用要求的,由原设计单位提出补强加固处理方案,补强加固设计文件必须经过审图机构审查同意后方可组织实施。 实体抽检不合格的,绝大部分是混凝土实测强度没有达到设计的要求。在实操中应该如何处理这类构件,存在着一些的误区。下面结合实例加以讨论。一、基本概况 XXX有限公司新建厂房B-3为钢筋混凝土框架(预应力混凝土框架梁),二层和天面预应力混凝土框架梁跨度16.4米,两跨,设计混
一、编制说明二、工程概况三、结构实体强度检验四、结构实体钢筋保护层厚度检验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-21 16:03 编辑 ]
目前,随着检验批验收的实行,混凝土质量的评定就成了一个比较难的问题。验收是按检验批进行验收的,比如一层的梁、板、柱,有时是验收柱,浇注混凝土,再验收梁、板,再浇注混凝土,这样柱混凝土和梁板就成了两个检验批,混凝土按规范要求应分别评定。这样,存在两个问题,1 检是否按验批验收次数来进行混凝土评定,这个划分是否合理可行?2、如果分开评定,在试块组数少的情况下,一般一工作班做1-2组试块,达不到规范要求,在这种情况下评定,试块强度必须在1.15倍标准值条件下才能合格。上述两问题,请教朋友们。
混凝土结构实体