现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
防爆厂房的强电一般都是明配(照明、动力配电等),问下弱电是明配还是暗配(比如火灾报警、可燃气体报警等),除了检修方便还有啥好处,谢谢!!
一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当敷设在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆
防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类: 1)防爆电箱线路敷设位置; 2)线路的配线方式的接线方法。 在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。 (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。 (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。 防爆配电箱
国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
照明线路中,防爆接线盒与钢管联接后,防爆接线盒是否还要封堵?可有相关规范要求的?如要封堵要采用什么材料?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 编辑 ]
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请问哪有110kV铁塔以及线路的数据?主要数据是铁塔的各种型号的塔高以及ABC三相的距离,线路的电流外经等急用啊。,谢谢谢谢谢谢谢谢```````````````
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
我们现在正处于基建阶段,临时从邻近的工厂接出一路电源,在其出线端安装了全新有功电度表,变比为400/5,。我厂区内配电点有一配电柜,总断路器为400A,下分四路出线,断路器分别为200A、100A、63A、63A,都分别配有全新电度表,各表的变比分别200/5、100/5、50/5、50/5,从邻近的厂接出点到我配电柜的距离在290米左右。所用电缆为70平方铜芯低压电缆。按照理论计算,此分表度数之和应略小于总表度数,损耗很小。在前几个月使用过程中,总表度数在6000度左右,损耗也就40~50度之间,而上个月却损耗却是-50度,本月损耗是360度,这是什么原因造成的?其中中间没有发现偷电情况。请各位同仁帮忙解答,谢谢大家了!!!
防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?
我想请教几个电气防爆的问题1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西?2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?