变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
04DX002 给出的正确答案此贴是对于一个“低压出线柜一般用3P还是4P开关?PK”的帖子而发的,很多朋友参与讨论,但我觉得如果再发回复前先看看这个图集后在发言。
装2个出线柜,一个装2个1000a开关,一个装2个630a开关和2个400a开关,怎么设置能2个1000a开关在使用的时候另外一个出线柜能自动跳开
搞设计时候,不知道怎么确定低压电缆是出1回还是几回?是根据用电负荷来确定变压器出线电流大小,在选择电缆载流量选择出线回路吗?
求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
如题。看到了一份图纸是,比较的奇怪,竟然在低压出线柜里面附加了“ELECON-HPD1000”调谐保护器,对此元件,我不是很懂,所以发个帖子,大家帮忙分析一下,在哪种情况下,才有必要使用这个元件?使用这个元件能产生什么效益和作用?谢谢!
小区内一台美变,新投运。其中一路出线,铝芯4*240电缆,100米,全程地埋,设计带90户住宅(现只入住十几户),均为单相负荷。因户外分接箱内接触不良打火引起弧光短路,导致B相击穿。因更换成本太高,主要是路面已全部硬化,不方便施工。所以我想,能不能用B相电缆跟零线互换?反正负荷全是单相,就当是N线做重复接地了,各位认为可否?
10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?
想请教各位一下一个问题:低压出线YJV22-4*120+1*95的电缆和YJV22-4*120在使用上面应该怎么选择?我是不是可以把四芯的电缆的铠装直接作为接地使用呢?如果可以的话为什么还要用5芯的呢?这两种电缆在使用场所有没有要求?
我是现场施工的,我现在遇到一个问题,我的低压电房设计到了二楼,变压器做到一楼,由于业主更改,电压柜进线位下进线,出线也想做下出线,但是走到变压器的侧面了,不知这样做是否恰当,规范有没有规定.希望那位大虾指教.谢谢!
别人设计的我觉得有问题.他把低压配电柜安装在地下室,可在室外安装了1000KVA的箱变,箱变里没有低压开关柜,现在需要用电缆直埋送到地下室的开关柜上.我考虑让在箱变内加装总开关柜,制作低压电缆沟.选VV22 3*240的低压电缆不知道可不可以望大师指点
请教各位高手,由10/0.4KV变压器低压侧引出到低压进线柜的那段配线必须是硬导体(母排或插接母排)吗?有规范要求么?
有简单点的方法估算出来吗?
在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。
请问,35kV/10kV的主变,低压出线是否可以用电缆取代母线?另外问一下,高压接地开关我看样本一般都要求海拔小于1000m,现在有个项目是近2000海拔的,常规型号的接地开关是否可以用?还是另有型号的?
本帖最后由 攻城师115057 于 2014-7-18 11:01 编辑 一台400kVA的变压器,我给它配了630A,400A,200A的开关。如果根据电流总和来算的话,400变压器的计算电流是576A,那这些开关加起来的电流不是超出了变压器电流么?但如果按负荷来算的话,我按功率因数0.8来算的话,400变压器就是320的负荷,那这些开关加起来的负荷是492,又超出那么多。请教大神们解答一下,我实在是不明白低压开关是根据什么选择的各位可能理解错我的意思啦我说的是低压出线柜,400的变压器,为什么可以给他配630,400,200A的开关,而不能配1000,1500的开关(我还是知道不能配的,举个例子- -!!),我想问的是400的变压器最大可以给他配多少A的开关,依据是什么?
请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆.
配电室低压出线要不要设瞬动保护?配电室低压出线有时线路长一点,超过200米,低压单相短路电流值可以满足短延时5倍In整定,但是瞬动的话就不能取10倍In了,要保证瞬动,可能要取到6倍In,这样的话,短时和瞬动的整定值就很接近了。像这样的情况,瞬动整定还要设置吗?
本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 编辑 GGD的低压出线柜,配置了2只隔离刀,后带8只塑壳断路器。隔离开关只是检修时提供个明显断电,那么在经济考虑下,能否去掉隔离开关,只用塑壳开关呢?设计人员答复说其中每台隔离刀备用1台ABB塑壳断路器,有这种说法吗?依据规范是什么?印象中没听说这样的。求答疑!!!