现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
我在做毕业设计,老师给了目录,可是我不太理解,目录部分如下:1 引言 2 负荷计算 3 供电方案确定 3.1 电气主结线 4 变压器及线路的选择主要是不理解为何供电方案选择在变压器计算之前,还有就是变压器及线路选择中的线路选择是什么意思
10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?
请联系我,进线110KV,还有35KV,出线10KV,35KV都有,具体情况再跟我联系,QQ25047413不知道这个贴是在这里发不?
水电站仅一回35KV出线,采用线路变压器组出线,避雷器要经过隔离开关吗?主变高侧还需装设后备保护吗?如果装设,和线路的后备保护是不是重复(因为电压、电流采用同一设备)
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢 管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
昨晚雷暴天气,判断10kV的一条分线遭雷击,因为分路令克跌落两项。该分路上有两台变压器(两台315KVA)令克同样跌落,变压器烧毁。但是该线路上尚有其他5台变压器,为什么只烧坏了那两台???PS:抢修人员抢修时,未更换避雷器;只能下次安排停电再换下来做下试验。
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
图纸简介: 本图纸包含有:综合保护采用南瑞装置,内包含一次系统图,二次原理图接线图,装配图,采购清单。 投稿网友: zhengwei0113 上传时间: 2014-01-20
现代的工业企业,广泛地采用直流电源。在冶金工业上,有色金属铝、镁、锌的冶炼及电解铜的生产,在化学工业上,电解、电镀、试剂和化学药品的生产,在矿山机械、钢铁工业及交通运输的驱动上,起重机、轧钢机、电机车、电气火车以及城市交通的电车等均需要直流电源。
某工程采用1台1250kVA 10/0.4kV变压器,现在只有一路6.3kV电源,未来才能接过来10kV。现阶段只是改变变压器进线的结线方式就可以使用吗?
目前我知道ABB的RED 670和西门子的7SD系列可以满足要求!不知道还有哪个厂家、哪种型号的保护装置能实现该功能!请大家推荐!更欢迎生产厂家推荐自己的产品,最好有技术说明!
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
现在夏季用电高峰到来,我单位有部分变压器、线路和CT出现过负荷、那位高手能告诉我变压器及线路和CT正常过负荷允许范围和允许时间?我记得变压器好像30%过负荷允许运行二个小时,是不是这样啊?那CT和线路的呢?请高手指导谢谢!!!!对了 谁有变压器过负荷曲线给发个讲解下~_~
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择