我们工程的应急发电机的电池充电板(集中供电器)烧了2次了,请问什么原因?
周界哪些设备需要供电?怎么供?需要两个电源吗?一个给探测器,一个给频闪灯,报警模块需要供电吗?跟探测器一起用一条rvv2*1.0的可以吗?联动模块供电呢?是跟频闪灯一起用一根线吗?
在施工现场施工的让算一下800米的供电半径 400KW负荷需要多大的铝芯电缆才能满足压降要求 然后我说不推荐长距离的低压供电 他就说为啥农村的变压器能供1000米外的用户请教 遇到这种情况 我该怎么说才能说服他加个箱变而不是远距离供电
06D401-1吊车供电线路安装
下载,用超星看
变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。 (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。 (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。 (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电
头痛的问题,举例:我这里有一台4.5MW/10.5KV的发电机,算我能发3700KW的电,我所有设备总用量假设是2500KW,我并网发电后,电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我这里不存在线路上的低频/低压情况,我是用的南自的保护装置带过压/过频,低压/低频,欠电压,过流/低电流保护,也有电流方向速断/反时限过流,零序.重合闸,电流差动等保护,我该怎么停,我感觉我这里的保护都不能起作用啊,请高人指点,小弟万分感谢
变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1) 增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2) 增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。
图纸简介: 此图纸为全套图纸,为防止侵权,将说明书删除。此套图纸仅供学习使用。 投稿网友: liqi830510 上传时间: 2013-06-29
本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 编辑 由于没有接触过电力这块,基本上处于空白。农田水利项目中涉及到泵房机电设备安装用电问题,需要从已有的村级线路当中接0.4kv供电线路到泵房,合同清单中(一)电气设备 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配电箱(配浪涌保护) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16 6. 电力电缆YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5 7. 控制电缆KVVP系列然后合同外新增0.
按规范是500米的供电半径,以前规范估计是针对高压钠灯之类的。现阶段的灯具普遍是LED光源,并且电源的输入电压范围已经到了90~295VAC,那么是不是可以将供电半径延长至1000米了,压降不可能到90以下,这样是不是可以节约增加变压器所需费用?
现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电
我有一个供电设计供大家分享,特别对於初学者很有参考价值。
随着社会经济的日益发展,电器火灾的比例日益增大,而且带来的损失及影响也越来越大,火灾特点更具备有其特殊性及复杂性,电气火灾与一般的火灾事故有不同的特点,一是起火后电气设备带电,若是不注意可能使灭火人员触电;二是有的电气设备充有大量的油、易引发爆炸,造成人员财产损失,因此他比一般火灾事故具有更强更大的危险性。如何新形势下电气设备、线路的火灾扑救工作对我们从事灭火工作的消防人员来说越来越具有更大的挑战性,在这里,我就针对这类火灾谈几个自己的看法和介绍几种扑救方法: 一、及时切断电源、确保灭火工作的尽快开展 及时切断电源是扑救电气火灾、防止触电事故的重要前提和基础。因此在电气发生火灾时我们要及时切断电源。为此我们应该注意这几个方面的问题。 1、电气设备发生火灾后,要立即切断电源,如果要切断整个车间或整个建筑物的电源时,可在变电所、配电室断开主开关。在自动空气开关或油断路器主开关没有断开前,不能随便拉隔离开关,以免电弧发生危险。 2、发生火灾后,用闸刀开关切断电源时,由于闸刀开关在发生火灾时受潮或烟熏,其绝
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢 管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
本人小白,接触市政电力工程,有个问题想请教下各位大神们,就是在市政电力工程规划里面,在市政道路下边的电线为什么要采用10KV的或者35kv的线路呢,而不是直接采用我们直接能使用的220v的线路呢;还有就是采用10kv和35kv的线路有什么不同。分别在什么情况下使用。
民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。 这里的两回路指的是高压两回路还是低压?比如说二级负荷,一路高压进线,两个变压器各自出线到二级负荷设备能行?<
遇到一工程,小房间内设分体空调,但室外机要求统一放在3楼顶。请问,把电源直接送到3楼顶给室外机还是供到各小房间的室内机去?
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?