配电线路绝缘导线的防雷措施及分析
某电业局城网中低压线路施工标准图集,包括0.4KV及10KV架空绝缘线路详图。
城市马路边的10KV和400V线路是绝缘线吗?如果不是,感觉很多都在树枝中间,会有危险的。那校外的10KV线路是绝缘线还是裸线?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点
微机消谐装置,型号为ZB-WXZ196,这款装置是一种新型的智能型消谐装置,体积小,外观精美,使用方便,功能强大!其主要作用是用来保护PT内电压互感器的安全,可以防止谐振击穿电压互感器,影响整个PT柜,甚至影响整个电力系统的安全运行。安装微机消谐后可以避免此种类型的事故发生! 微机消谐投入使用后是如何工作的? 微机消谐检测PT三角电压。在正常工作的状态下,微机消谐循环显示三相电压。当系统出现故障,微机消谐开始动作,进行数据采集并处理数字信号,同时对采集的数字信号进行分析,得出故障类型。如果是铁磁谐振的话,微机消谐会立即启动消谐电路,此时CPU系统开始记录、储存、显示、报警。 微机消谐工作时,装置内的线路与外壳需要做到完全绝缘,否则会造成很严重的后果!那么微机消谐内的线路与壳体的绝缘,该如何进行检测呢? 微机消谐线路与壳体的绝缘,我们采用摇表对其进行测试! 将摇表的两端分别与
防雷与接地装置
我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢, 还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?拜求高手大侠们解答!
10kV线路两路互相自投,其中任一路线路故障,就闭锁线路自投。能否解决线路内部故障闭锁线路自投,线路外部故障开放线路自投?
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-11 12:47 编辑 99D102-1 6~10kV铁横担架空绝缘线路安装
99D102-2 1000V以下铁横担架空绝缘线路安装
0 引言 截止1999年底,广东省已有肇庆、广州、东莞、惠州、珠海电力局等单位在20条线路(110 kV16条,220 kV4条)的93基(110 kV63基,220 kV30基)杆塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安装了悬挂型带串联间隙线路型复合绝缘外套ZnO避雷器(简称线路型ZnO避雷器)。经过3个雷雨季节运行,能统计到的线路型ZnO避雷器动作记录超过了200次(110 kV线路109次,220 kV线路48次)。本文对其防雷效果和技术经济性能进行评估,讨论选点、安装和运行维护等方面存在的问题 。 1 防雷运行效果 肇庆局地处粤西山区,19911997年年平均138个雷电日,多回220 kV跨地区线路和110 kV本市主电网的输电线路大多架设在山上,每年雷击跳闸情况较多。1997年4月在110 kV珠西线#27、#
谁有10KV架空线路\架空绝缘线路\配电室\开关站检修规程?急!!!!!!!!!!在此先谢谢了.
一、10kV防雷绝缘子概述 10kV防雷绝缘子是最常用的电压等级线路,由于10kV线路的绝缘水平普遍较低,难以承受直击雷或感应雷的作用,不仅在雷直击导线和塔顶时会闪络起跳闸,而且在雷电击中周边的树木或建筑时,因感应电压过高也会导致闪络,绝缘层被击穿,接续的工频电弧在此处燃烧,在极短的时间内导线就会被烧断。目前我国各大、中城市10KV配电线路采用绝缘导线做为架空配电线路的愈來愈多,有效地解决了裸导线难以解决的走廊和安全问题,与地下电缆相比具有投资省,建设快的优点,但也带来了一些新的技术问题,其中之一就是绝缘导线运行中的雷击断线,雷击断线已成为电力系统面临的一个安全难题。为了解决现有技术存在的缺陷,新研制和开发的防雷产品成为必然趋势。 例如:FEG-12/5型高压防雷针式复合绝缘子(分穿刺和非穿刺式两种)型高压跌落式防雷保护器等,都具有防雷保护功能。这些防雷新产品性能可靠,安装施
《防雷与接地装置》图集
《论电气装置接地与防雷保护》论文下载
每次打雷时雷电流总是通过室外的监控设备线路进入弱电机房致使机房设备被击坏,室外有好几十个摄像头,如果每个线路上加浪涌的话成本太大,请教有没有其他更经济的办法?
220kV及以上典型线路杆型装置图
厂内架空10千伏线路300米,挂2台400KVA变压器,晚上6点5分突然停电,调度告知接地故障,检查;2500V遥表测量2MΩ,5分钟后降到1MΩ,断开两台变压器测量,变压器300MΩ以上,线路对地、相间降到0.5MΩ,检查线路,瓷瓶避雷器污染严重,夜间气温-12℃,表面结霜,擦拭并断开避雷器,电阻在15MΩ,为应急、恢复、送电,(断开避雷器)没有再跳闸。请教有此类事故经验者线路最低阻值应该是多少?分析接地原因?