高10KV高压中,零序互感器是接地保护,当系统有接地时,零序互感器二次就会感应出零序电流.我想问问这句话是具体什么意思?系统接地是指高压A、B、C相如果有一相接地,零序CT就会动作吗?那变压器低压侧相线有接地那高压侧的零序CT会动作吗?零序CT是不是只保护高压一侧的呀,请各位高手帮我解答一下?谢谢
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
请教高手,在10KV系统中有一条馈线单相接地,此时的零序电流应该是各条馈线对地电容电流之和,哪位高手可以告诉我这个的计算公式么?还有个问题,如果进线线路接地,此时进线的零序电流又是如何算的?急需高手的解答!!!
新建小区的变电室,物业系统高压出线开关在2个月内动作了3次,微机保护记录都是零序保护动作。第一次是有一栋楼内公共照明箱进水引起。第二次是工人在楼内接线短路。第三次没有查出原因。变电室内低压出线开关和最末一级开关都没有跳。是不是零序保护设置有问题?有人遇到过这种情况吗?请赐教!
1 相间距离保护整定原则1.1 相间距离I段整定原则1.1.1 普通线路相间距离I段整定原则:按躲保护所在线路末端母线相间故障整定:ZdzI≤Kk*Zl Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;Tdz I——相间距离I段动作时间;ZdzI——相间距离I段定值。1.1.2 终端线路相间距离I段整定原则:1)按保护所在线路末端相间故障有足够灵敏度整定:ZdzI≥Klm*Zl =B Tdz I=0″其中:Klm——灵敏度;Zl——保护所在线路正序阻抗。2)按躲相邻变压器其他侧母线故障整定:ZdzI≤Kk*Zl + KkTKZZT ′=C Tdz I=0″其中:Kk——可靠系数,取0.8;Zl——保护所在线路正序阻抗;KkT——配合系数,取0.7;ZT′ ——相邻变压器阻抗值。若B≥C,则按条件2)整定。若B< C,则按条件1)整定。
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
6kV系统,经消弧线圈接地,所有配出线路接地零序保护整定值为一次3A,0s,动作于报警。110kV/6kV变电站有一条6kV配出线路因下游电机接地跳闸(约持续30分钟)而造成线路接地,这时,110kV站这条6kV配出线路所挂6kV I段母线所带的所有6kV配出线路都来零序保护动作报警。这一般是什么原因?每条6kV线路都有外置零序互感器(在电缆层),电缆接地正确,电缆接地线穿过零序互感器后再接地。
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析:
图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
线路的差动保护和高频保护
现在我们电站用的线路保护装置是重庆新世纪的保护装置.其中,一条线路的线路保护装置的采样值的有功和无功都是负的,不知道是什么原因,外部接线没有错,机组正常发电,线路保护装置也没有任何误动作.有两台机共用一个变压器.请求各位大虾解释.
S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
220千伏系统中的线路,其出线开关与开关CT之间的连接部分发生相间短路时什么保护动作。图如附件所示。谢谢!
就是ABC三相个穿过一个CT,零线要穿过另外一个吗 ?这样可以吗,A相穿一个CT,B相和中性线穿一个CT,C相穿一个CT??
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
一、由1只晶闸管构成的漏电保护线路 由1只晶闸管构成的漏电保护线路如图1所示,该线路可用于对单相供电的负载进行保护。一旦负载端出现漏电时,就会自动启动工作,切断负载的供电,以保护负载端不致造成事故。 上图所示线路是由脱扣控制电路、漏电实验电路两个部分组合而成的。当负载端未出现漏电时,合上脱扣开关SA2后,L1与L2上通过的电流相量和为零,故电流互感器L3次级绕组上无感应电压或产生的感应电压极低,不会使VS1单向晶闸管被触发导通,不会影响负载的供电电压。 当被保护线路发生人身触电或设备漏电时,T初级出现剩余电流,使次级L3中感应出的电流经桥式整流、电容滤波,得到的直流电压触发VS1单向晶闸管导通。这样,由于VS1的半波整流作用,使脱扣器KM线圈