施工现场分多个用电点,最远处约700m,整个现场用电设备总的额定功率约1500kw,绝大部分为电机带动的设备,请问1、变压器容量需多少kva?如何算得?2、导线分几路较合理?多大的导线?如何算得?3、施工时最远端处的压降如何算得?请各位多多指点!谢了!!!
提 要:本文分析低压线路漏电火灾危险性及造成原因,分类简述线路漏电防火保护措施 关键词:线路漏电 漏电检测 漏电防火保护 火灾预防
低压线路漏电引起火灾,是造成线路电气原因火灾中较为特殊的和难以防止的一种,它往往又是造成线路短路火灾的隐患。但即便是近几年国家有关电气安全的规范、标准、规程不断的修订而完善各种安全保护措施,至今也还未能对直接防止漏电引起线路火灾作出较为系统全面的规定。仅从漏电保护用于线路防触电保护、过电流后备保护作出了规定,但线路本身漏电造成电气火灾,已经是当前电气火灾不断增多的一种重要原因,对此不得不加以重视和防范。线路漏电引起火灾,可发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间,本文试对最常见的线路对地漏电造成火灾的形成和预防作一归纳和探讨。 一、线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析 正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影
您好: 1台s9-50变压器,出口8控35导线,其余到末端25导线用户普遍反映电压低,首段测量电压分别如下:A :215v B:225v C: 239V,IA 61A ,IB 34,Ic:38A,当把三条相线用钳形表夹在一起测得24A,把3条相线和零线夹在一起是7A,零线12A,接地2.4A从电流看变压器够用,但是电流不正常从变压器出口第一跟杆下用户测得电压竟然是199V(用洗衣机/风扇/电饭锅)另一个用户距变压器750米,电压219V,打开空调(制冷1700W)后,电压降到201,两台空调同时打开,电压降至184V另一相的用户,电压210V,启动350W小电机并运行后,电压降至205V我的疑问:第一:接地产生电流是否增产2 为什么出口第一跟杆的用户电压竟然这么低为什么把3条相线和零线夹在一起电流是7A3 打开一个空调为什么电压降20V之多,而我们在另一台变压器一用户家打开空调仅降低1V谢谢各位
经常遇到220V的电路需要考虑短路电流问题,知道高压线路的欧姆法计算短路电流,如果是低压线路,又该如何计算呢?这个问题困惑了我很久,希望有经验的同志交流交流。
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路
原水电部1978年12月31日颁发的《农村低压电力技术规程(试行)》第52条明确规定:“穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子,拉线绝缘子应装于最低导线以下,高于地面3m以上”,这一条规定是完全正确的。但在实际工作与生活中,因低压拉线未装绝缘子或因绝缘子安装不符合规程要求以及其它一些原因而使拉线带电,所造成的人身触电事故几乎各县均有发生。究其原因,都是因违犯规程所致。河南省原安阳地区13个县,自1979年到1981年,集中时间重点对低压拉线进行加装绝缘子改造以后,十多年来没有再发生过因低压拉线带电而造成的人身触电事故。 那么人体接触带电的拉线后,为什么会造成触电伤亡事故呢?这主要从人体接触电压、触电方式和人的身体健康状况而定。 众所周知,一般对人体的安全电压为42V,在变压器中性点直接接地系统中;变压器的中性点接地电阻规定R0=4~10Ω,经实测拉线的接地电阻Rd=20~35Ω,人体接触拉线时的接触电压为Ur,当相电压为220V时,按公式Ur=(Rd/ Rd+R0)U计算得(R0和
施工现场高压线路的防护 我所管理的一个房建项目,是一个十八层的高层建筑楼,紧邻一路供电局的高压线路,是220千伏.距钢管脚手架的距离10米.为了防止施工过程中的物料掉到高压线路路上,我提出要进行防护,有人说必须采用绝缘的材料,进行硬防护,有人说应采用金属材料进行硬防护,同时作好金属材料的接地,细想起来,各有其道理,大家讨论。
一条380v线路,在末端一相线和零线打结短路,该线路变压器是100kva,为何变压器一直没有烧毁?是否是越靠近短路点的电压越高,越远越低?
这里的低压线路照明是指在安全电压范围上下的,12-48V的直流或者交流电路。好象地下管道或者隧道施工会用到这个电压范围的照明,据说采用这种低电压是为了防止出现灌水漏水等意外情况时线路跑电,会对人员安全构成严重威胁。
图纸简介: 本工程为某高压线路电气施工,包括:110KV、35KV、10KV高压线路施工。 例如: 110KV线路:110KV线路改造、铁塔明细表、线路悬垂绝缘子串组装、线路悬垂绝缘子串组装、双联悬垂绝缘子串组装、地线悬垂及耐张组装、地线防震锤安装、导线防震锤安装及各种表。 投稿网友: lmm1217
因为没在现场,只能转述:原来一个大型的小区,从变电站引出10kV线路供到环网柜,然后分出两个分支箱,先后从各分支箱接了大概有8台施工箱变左右,正常运行了两年了。前两天小区的开关站投入使用,最终的线路联系相当于在变电站与环网柜之间增加了个开关站、10kV电缆增加了500m左右。第二天甲方反馈说好几台施工用电的低压侧电压偏低了35V左右,想不明白。。。想请教有哪些可能性? 之前都正常,中间就加了10kV电缆绕到开关站,多了几个开关而已。感谢大家!
如图所示:1WL3在2AL1配电箱内与1WL2接驳(直接接驳,无使用汇流排等),再引至一下配电箱.这种做法是否不符合有关规范,希望能提供规范的名称.不胜感谢~
1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右. 2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能. 3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的) 4.顺着线路找第一个分支或断连断开,照上面的方法测量的数值(架空线路四根弓子线必须全部拆除)如果测量的数值在第一分支线路上,就找这个分支线路.一个个的拆除接户线包括动力户拆到那个数值在2000欧姆以上的,就说明该接户线有漏电的就一直找到漏电点,很方便,但是工作人员在4,5人左右就快了. 5.注意:漏电负荷侧不能挂接地线,要有人在配电室看护,上杆人员必须有人监护,查到故障点后把各分支线路和断连的弓子线接好和漏电下口的零线接好,可试送电。
某电站外线队长李某某,违反操作规定,导致单相低压线路零线带电,造成死1人,伤二人重大触电事故。其行为触犯《刑法》第114条之规定,构成重大责任事故罪。依法判处李某某有期徒刑1年,缓刑2年,赔偿死者安葬及伤者医药等费用2300元。1988年7月11日,李某某负责拆改七甲坪村七沟溪新屋组等地段的低压线路。开工前,电工杨某某电话通知该电站开关站金某某,外线队维修上述地段线路,让上午10点半停电,何时供电再等他通知。金某某按时停电。下午5时,李某某回开关站放踩板时,口头通知金某某晚8点半可供电。8点20分,李接完另一线路的电源通线,回到变压器边休息。开关站于8点40分供电。此时,李接受村民张某某的要求,使狗山圩方向的线路通电,李让张通知新屋组方向拉线的人不要拉线了,准备接电。新屋组村民喊道:“还在拉线,接不得火”。李说“不要紧,我自有办法”。就踏在张某某的肩上,登上狗山圩与新屋两对不同方向而共用的电杆上,先把新屋组方向的一根火线解脱缠到杆上,零线未动,与狗山圩方向的零线相通,后用钢丝钳夹住的狗山圩方向的火线头与电源火线接通了一下。接通后,电流沿线通过灯泡的乌丝流至零线。由于
1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右. 2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能. 3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数值在0欧姆说明是直接接地(测得的数值是四线的数值因为通过各用电器是串联的) 4.顺
漏电流钳形表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具,现介绍给广大电工朋友们参考。 1 判断剩余电流动作保护器本身是否有问题若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护:在配电变压器处,用漏电流钳形表钳住交流接触器或漏电断路器出线侧的三根相线和中性线,将剩余电流动作保护器强行投运,如果此时漏电流钳形表的显示值大于300mA,则证明剩余电流动作保护器是好的,这时应用漏电流钳形表判断是哪一相漏电;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。2 判断是哪一相相线漏电
用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电用钳形电流表检查低压线路漏电和窃电
大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的: 每户4KW,每户的电流为:4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A, 那么96户总电流为:96×20=1920A,
核心提示:文章简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍了并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结两个公式的应用要点。在低压配电干线系统中,干线的负荷电流一般不是恒定不变而是周期性变化的,当配电线路通过短时间少量的过负荷电流时,保护电器不应动作,在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前,保护电器应可靠动作。为此,国家规范规定了过负荷保护电器与被保护线路在相关电流参数上的配合关系,常称其为过负荷保护的两个公式。笔者在审查工作中发现,有的设计人员没有完全理解公式中的电流参数及其配合关系,未能熟练应用公式选择线缆截面并进行保护校验。本文简述低压配电线路的计算负荷及其物理意义,介绍并分析配电线路过负荷保护两个公式中的电流参数及其配合关系,举例说明两个公式的应用,总结了两个公式的应用要点。1 过负荷保护的两个公式《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.3条规定,过负荷保护电器的动作特性应符合下列公式的要求: IB≤In≤Iz(1) I2≤1.45Iz(2)