在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
船用电力电缆载流量的选择,对于经常使用船用电缆的朋友可能有用
电缆载流量对照表、··
论文简介:主要介绍了常用各种电力电缆载流量在各种环境下的载流量,非常实用,方便设计查表。 投稿网友:yyxwcq 上传时间: 2013-09-04
请问3*120+1*75的BVV电力电缆(聚氯乙烯护套与绝缘),其在环境温度为40度,电缆最高工作温度为70度时,其最大载流量为多少安培?
聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!
由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!
我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。
表 9-38 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W)截 面(mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃ 4 芯 单芯θn=30℃ 3 芯 单芯θn=30℃ 3芯 单芯θn=30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃ 铝 芯 4 42 40 38 6 47 45 43 10 62 60 58 16 83 80 77 25 104 100 96 109 105 101 35 125 120 115 130 125 120 50 146 140 134 151 145 139 137 70 182 175 168 187 180 173 215 205 172 95 218 210 202 224 2
电缆载流量
电力电缆载流量计算软件设计
电力电缆的载流量因受敷设方式、运行条件和周围环境等因素的影响而不易确定,准确计算各种复杂条件下电缆的载流量,对确保电缆的安全、经济运行具有重要的意义。今天就给大家分享:电力电缆载流量对照表,供大家参考,希望对大家有用处!
我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下
常用电力电缆允许持续载流量表.pdf
高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]
请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?
10kv电力电缆载流量
10kv电力电缆载流量专题,为您提供10kv电力电缆载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电力电缆载流量 相关的专业交流讨论,更多10kv电力电缆载流量相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子