现有电炉1台,铭牌上写的是320KW一台,我配电房用两根120*3+70*2的电缆供电,实际工作电流是500A左右,但是电缆却有50度左右的温度,手摸着感到有点汤.不知是不是电缆选型有点选小了,电阻类负载选型应注意哪些?
我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
请教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的电缆的载流量是多少?标题太短写的不详细。在哪里可以找的到依据呢?电缆的敷设方式是埋地的。谢谢。。。。。期待中。。。
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
我们这里是施工企业,机房给提供10KV电源,两台25MVA的35/10KV的箱变,并联在一起,高峰期的时候同时投入工作。10KV电源距离我们的配电室有540m。我们的电机采用10KV高压电机,高压电机的启动柜、高压进线柜、联络柜及高压无功补偿组合到一起,做成箱式的,放在机房的外边,需要箱式配电站14台。高压电机包括两块:螺杆机组及盐水泵,其中一台螺杆机组有两台高压电机(200KW、250KW);一台盐水泵一台电机(315KW)。现在主要是需要配备高压电缆,从甲方临时变电所到箱式配电站的电缆确定了,两台箱式配电站一组(一台箱式配电站带4台螺杆机组和两台盐水泵),做好联络,其中进线电缆采用10KV YJV 3*120,联络电缆采用10KV YJV 3*95,采用这种型号的电缆,实践证明是合适的,我们一直都是这么做的,原来是用的380KV电机,现在准备换成10KV电机。我在配置高压电缆的时候,查了很多资料,最主要的是做好热稳定的检验!现在准备选择连接高压电机的电缆的型号,先进行短路电流计算,我手头只知道甲方提供两台25MVA的35/10KV的箱变,用电高峰期两台要全部投入。1、我可
昨天早晨9点单位打电话说配电室总闸跳了送不上电,总闸合不上,去了一看DW15的总闸后面储能供电的保险烧掉,换上一个还是送不住,查看后缺相,随后停电检查,杯具了,200的变压器导电杆C柱从压线卡那把把电缆竟然烧断了,地下是化了的铜水已小堆,由于这台变压器主要接供水设备,应急处理割掉已烧毁的线半米重新压夹子装上使用,查看电流偏相也不厉害,搞不明白这根线是如何烧掉的呢?有碰见过这样问题的弟兄们么?帮分析一下吧,毕竟是120的电缆,要烧断那待是多大的电流啊。
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
如题:YJV22-3*120电缆,10kv电压等级,最大能带多大变压器(长时间稳定运行)?电缆直埋2km,考虑短路热稳定性。