我们公司所在地靠长江边,地下水位很高,我们厂新建了一个110kV变电站,这就导致110kV进线沟和10kV出线沟长期泡水,目前装了2台自动抽水装置,但要不了半天水就会涨满,已经烧坏好几台抽水泵了,想请教一下各位大神像10kV、110kV的高压电缆可以有大概20米的样子泡水里运行吗,这段没接头,电缆是上上电缆,我们变电站一层是做的电缆层,2楼是10kV配电室,三楼是GIS室,本人刚毕业,学的是自动化专业,这方面是真的不懂,虚心求教各位
现在有个小区项目室外空间已经排不开让10kv与380V平行分开敷设,现在询问10KV与380V排管是否可以排在一起,是否可否共用电缆井?目前查找规范没有找到明确说明,只是看GB50217-2007电力工程电缆设计规范:直埋电缆应该没有问题。求帮助!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
图纸简介: 本土为10kV电缆敷设施工图,包括路灯分接箱基础图,电缆沟断面图,电缆井内管道做法示意图,井盖预制加工图等,内容很齐全。 投稿网友: gan_123456 上传时间: 2014-05-20
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
我现在正在做的市政项目中有一座1380m的桥,桥上需要过电缆,因为桥比较长,桥上就必须要设电缆手孔井,请教各位高手,哪本标准图集上有桥上手孔井做法图,或者类似桥上电力井的案例。
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
由于中途变更等诸多原因!两路3*185+2*95干线若从底层垂直穿管至顶楼(约27米,中途无电缆固定措施,心理不太踏实)现想改为电缆井(把原来的楼层管孔敲大点),所以想请教多大尺寸可以将两路3*185+2*95的干线放入(因现在地方比较有限)200*200?可否??
小弟刚刚搞设计没多久,最近在做小区的配电工程,对于江苏省供电公司小区典型设计上提到的单叶井、进户井、双叶井、三叶井、四叶井有些不明白,请问这些这些电缆井的区别在哪儿啊,还有我在设计的时候,具体什么情况该用什么井啊?谢谢各位大虾指导!
这个大概0.5米深的,直径约0.8米的洞怎么处理啊?
我现在正在做的市政项目中有一座670m的桥,桥上需要过电缆,因为桥比较长,桥上就必须要设电缆手孔井,请教各位高手,哪本标准图集上有桥上手孔井的做法?能不能告诉我一下图集号,能够给个电子版的下载地址的话就更好了。
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411