首页 课程 资料 论坛
  • 关于选用10kV高压柜及电缆的问题

    1、一直很疑惑在选用XGN15-12和kYN28-12时,是根据耐受短路电流、最大母排载流量还是其他的。这两个柜体最大能够供多大的负荷容量。 2、在选用高压电缆时,先看一下载流量,然后再看电缆的耐受短路电流? 希望老师傅帮忙回答下,谢谢!

  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?

    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?

  • 高压10kv进线电缆直埋问题求教?

    我是沈阳的,现在这里零下20度.我公司新建一变电所.冬季施工,挖外线沟很吃力!前几天电业局的把沟挖完了,大约0.8米深.可沟挖完一个星期了,还没埋电缆.现在沟里已是冻层了.埋入电缆后会不会对将来的使用带来安全隐患?再有,有一段沟经过厂区内的马路,由于马路下有雨水管道,所以这里只挖了0.5米深,但穿管.不知是否安全!?请高人指点!谢了!!!

  • 10KV高压电缆的敷设要求?

    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!

  • 10kV高压电缆的选择咨询

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]

  • 请教10KV高压电缆选型问题

    各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

  • 10KV高压柜配多大的进线电缆?

    10KV的高压柜,需要配多大的进线电缆?两台出线柜,各接一台容量630KVA的变压器,随便给我讲讲如何计算出来的?谢谢了!

  • 10kv高压电缆两端全部接地是否可以?

    10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!

  • 请教10kV高压电缆选择的问题

    请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????

  • 【请教】关于高压10KV变频器出线电缆的疑问

    我们这里有多台10KV高压变频器,以2000KW以下为例,绝大部分的变频器的设计出线电缆为普通阻燃YJV 10KV电缆,变频器内装有电感,用于减弱运行中电缆长距离输电中的耦合电容,至今除发现一根运行温度在40度左右外,其他均正常。但是另有个别变频器在设计时出现运用了高压变频电缆,3+3那种,查了相关资料其特点为能低电容输电,绝缘强度大点。那能不能用普通阻燃YJV 10KV电缆+电感来代替高压变频电缆呢??那玩意太贵了~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-3 17:08 编辑 ]

  • 高压电缆10kv可以带电移动吗?

    高压电缆10kv可以带电移动吗?相关规范?

  • 请问10KV到高压柜电缆怎么选择,有什么标准?

    刚刚入行的菜鸟,也没有多少分能给,只望各路达人有路过的指点一下,万分感激补充一下,高压柜到变压器高压侧怎么选呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 编辑 ]

  • 求高压10KV的电缆载流量表

    高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]

  • 10KV高压电缆头冷缩工艺

    希望对大家有帮助

  • 高压动力电缆ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我刚开始搞预算,请问各位:高压动力电缆ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《电力工程装置性材料预算价格》中查不到,做预算一般怎么获取它的价格?

  • 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设

    做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(

  • 10KV高压电缆热缩接头工作现场

    10KV高压电缆热缩接头工作现场

    10KV高压电缆热缩接头工作现场

  • 10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

    10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

    10KV高压电缆型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2长度:约300m敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):

点击加载更多

高压10kv电缆

高压10kv电缆专题,为您提供高压10kv电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压10kv电缆 相关的专业交流讨论,更多高压10kv电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv铝芯电缆

10kv电缆施工