我单位的室内10KV开关出线电缆头在运行中出现放电声。电缆没有啥发热等异常情况。经停用检查发现在手指套根部二相间有点放电痕迹,上面灰尘也不多。清理后重新加了一层热缩管。当时投入运行正常了。可过了一段时间又出现放电声了,我搞不清是什么原因引起的。该如果处理。请教各位高手指点。谢谢了。
关于 10kV电缆装避雷的问题省公司(河南或者江苏的)出过一个技术导则,10kV电缆如果单根超过一定长度就不再需要装设避雷器。这个长度我记不清了,有谁指教?但是很短不到100m。若是这样,两个变电站手拉手的话(距离至少在2km以上吧),那中间的环网柜和分支箱(设备的间距都在350m以上的)都不用避雷器了。是这样吗?谢谢!再麻烦解释下,规定电缆长度的计算原理(不到100m)
YJV22-8.7/10KV 电缆过马路时要穿钢管 都可以穿什么类型的管啊?3芯的截面积 400平方毫米 的这种电缆 直埋敷设,过马路时穿多大的钢管?还有 YJV32的 一般穿什么管 .
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?
老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。
网络资源,大家共享!1/9,每个都是独立的
电缆头单相,烧坏。求原因。
碰到一个变态甲方,非要问这个问题我高压不是太懂:按公司计算: S=1.732U I 查表,240电缆 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 这也太大了吧实际施工 一般 1根 240电缆(10KV) 带多大负荷请高手讲讲谢谢
电力供电公司外线10KV中压常用的名称, 10KV ZRC-YJY22 电缆含义 ZR 阻燃, YJY22 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套双钢带铠装电缆? 请问那C代表什么意思?
希望对大家有帮助
单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!
我刚开始搞预算,请问各位:高压动力电缆ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《电力工程装置性材料预算价格》中查不到,做预算一般怎么获取它的价格?
现在有个小区项目室外空间已经排不开让10kv与380V平行分开敷设,现在询问10KV与380V排管是否可以排在一起,是否可否共用电缆井?目前查找规范没有找到明确说明,只是看GB50217-2007电力工程电缆设计规范:直埋电缆应该没有问题。求帮助!
一台变压器检修,但进线分接箱里有多条出线,要停电影响面太大。所以想请教各位,能不能在断开低压负荷及采取安全措施的前提下,用操作杆带电直接拔出肘形头电缆插件?有没有哪位实际操作过?
10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
VV22,3×120㎜2+1×70㎜2电力电缆,在你做电缆头之前电缆绝缘为50MΩ,电缆头制作好后,再测绝缘是15MΩ,你分析一下是什么原因。
本标准适用于在南方变电站进行10kV电力电缆冷缩接头的制作。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,