首页 课程 资料 论坛
  • 【求助】10KV电缆中间头击穿实例,有图有真相!

    【求助】10KV电缆中间头击穿实例,有图有真相!

    我地高速公路所属一自维直埋10KV电缆发生短路接地故障,得到消息后,用电缆故障定位仪确定故障点,发现是去年制作的中间头击穿.图中所示,开挖后的电缆沟中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 编辑 ]

  • 请教电缆终端(中间)头问题

    请教一下,室外照明配电线路电缆终端(中间)头如何计算数量?是否每个灯具接线头都可以算一个终端头?中间头是不是在手孔井里接线才能算?

  • 10kV电缆冷缩终端头的制作

    10kV电缆冷缩终端头的制作方法

  • 10KV电缆中间接头爆开的问题

    公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!

  • 6-10KV高压橡套电缆终端头和中间头有工艺规范吗?跪求急

    请问港口门机高压进线式橡套电缆怎么做卷龙滑环箱内的终端头,行业规范和具体工艺要求

  • 低压电缆中间头在图纸上怎么表示你?

    最近干了一个技改供电的活,电缆中间头特别的多,为了以后电缆探伤方便,要画一幅电缆中间头的位置图?符号怎么表示?有没有规定一根低压电缆最多做多少个中间头距离多少?本人差了很多资料没有合理的介绍?高手给个答复,谢谢!

  • 10KV电缆中间接头制作全程图

    10KV电缆中间接头制作全程图

    1、切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。2、芯线处理

  • 10KV电缆终端头故障原因分析!

    10KV电缆终端头故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。

  • 电缆终端头和中间接头的安装

    电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛

  • 请教达人:关于油浸纸绝缘电缆中间头的材料。

    如题,请教各位达人:中压油浸纸绝缘电缆,绕包式中间头使用到的绝缘带材及灌注的树脂都是什么材料啊?绝缘带是四氟乙烯带? 望不吝赐教,为谢。

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 电缆中间头防爆盒的选材、设计及安装要求

    各位大神有没有电缆中间头防爆盒的选材、设计及安装要求?有些是玻璃钢的,有些是金属的,可金属的不绝缘,有没有接地要求呢!?哪里有资料?希望懂得大神回答下!

  • 10KV电缆终端头为什么会这样之续,试着解答。

    10KV电缆终端头为什么会这样之续,试着解答。

    从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。

  • 求10KV万马240电缆中间冷缩附件价格(在线等)

    单位接了几公里电缆敷设工程,现要求电缆附件用冷缩,因以前用的为热缩附件,对冷缩附件不太了解,有那位朋友对此比较了解请帮忙介绍介绍。小弟在此谢过!

  • 电缆终端头与中间接头的运行要求及制作

    城镇配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆 橡套扁平软电缆YBF 7.5×2 ,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头 垂直连接转换头2000~3150AF 。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于交联聚乙烯电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛采用。下面谈谈保证10kV及以下电缆终端头与中间接头安全运行的一般要求和介绍交联聚乙烯电缆的终端头与中间接头的制作工艺。 1.对电缆终端头和中间接头的一般要求与电缆本体相比,电缆终端和中间接头是薄弱环节,大部分电缆线路故障发生在这里,也就是说电缆终端和中间接头质量的好坏直接影响到电缆线路的安全运行。 为此,电缆终端和中间接头应满足下列要求: (1)导体连接良好。对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点 短接b触点SBC-W 的电阻要小且稳定,与同长度同截面

点击加载更多

10kv电缆中间头

10kv电缆中间头专题,为您提供10kv电缆中间头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆中间头 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆中间头相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv电缆沟

10kv电缆敷设