94版的国标中的弯曲半径和DL/T5221-2005行业标准中的电缆弯曲半径为什么不一样啊,设计的时候以哪个为准啊?哪里有最新的国家标准啊
手底下有个施工项目,楼层较高,在80层有转换楼层,转换桥架设计400*100,经过核图发现电缆特别多,具体为:WDZ-YJY-4*240+120共计10根,WDZ-YJY-4*185+95共计4根,WDZ-YJY-4*95+50共计4根,单芯矿物185共计16根,单芯400电缆16根,单芯240电缆2根,电缆全部至85层,中间80层转换之后在83层又有转换,还有其他小电缆若干,计划变更为1000*200桥架,因施工困难太大,在此请教各位帮忙解决一下,我想让甲方换单芯电缆,各位大神帮忙画一个电缆的弯曲半径图,谢谢大家!!附一个大概路由图纸!
知识点:电缆弯曲半径
电缆穿钢管沿室内地面暗敷设,钢管的弯曲半径是外径的多少倍?那个图集或者规范里有?我记得看到过是6倍,但是设计手册上说是10倍
知识点:电缆弯曲半径
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
5*16mm2的NH-YJV电缆 截面积24.2mm2,弯曲半径按10D算的话是24.2cm。如果桥架选型按:电缆截面积/40%算的话,100*50的桥架就足够了,但是按弯曲半径算的话,就必须选300*50的了。这个要怎么选呢?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
请教一下各位前辈,低压配电柜或配电箱内,使用电线做主回路导体时,需要考虑电线的弯曲半径吗?我在网上查了有的说是需要3倍以上电缆外径的弯曲半径,我认为这个标准应该是指工程安装中的电缆弯曲半径吧。而成套设备内一般都是使用电线布线,而且普遍都是100A以下才使用电线,我厂现在的做法并无规范,我刚才去量了一下,25平方的BVV导线弯曲半径2.8左右,电线外径为1.1左右,基本符合要求
以下是引用小电容美眉在2003-11-22 16:41:00的发言: 真是一个强盗,我买不起,我自己查 楼主肯定是误操作
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
10kV供电半径是多少?是不是2~3公里啊?还有20kV呢?请各位专家指点~~
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
10kv电缆弯曲半径
10kv电缆弯曲半径专题,为您提供10kv电缆弯曲半径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆弯曲半径 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆弯曲半径相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题