首页 课程 资料 论坛
  • 10KV交联电缆的绝缘电阻最低是多少?

    我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?

  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准

    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

  • 10kv交联3*150电缆绝缘问题

    10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?

  • 10kv交联电缆闪络性故障可否试运行

    我单位一条10kv交联电缆再进行预防性实验时,红黄相对绝缘电阻800M绿相100M,红黄相25000V泄露电流8ua,绿相20000V泄露电流400ua试验电压升不上,空运行电缆正常.该电缆有一中间接头.请问可否带负荷运行? 谢谢

  • 10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程

    (1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。(3)剥除护层。(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。(5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。(9)安装接线端子。(10)安装绝缘管。(11)安装密封管。(12)核相后安装相色管。长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568

  • 请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式

    请教高手10kV交联电缆的电容电流计算公式?小于1kM的电缆一般情况下带电拉刀闸应该不会产生很大的电流吧小弟曾经遇到过变压器的地线会被烧融烧断的现象,其他火线都没有发生短路现象请教这是什么原因引起的

  • 800A电流,交联电缆,规格如何定?

    800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?现被要求用3条240的。大家认为如何?

  • 交联电缆接头故障原因及对策

    一 交联电缆接头运行状况 6-10KV高压动力电缆在水利工程和电力系统运用非常广泛,其完好的接头和附件对机电设备安全、经济、可靠运行和供电安全是非常重要的。设计良好、施工合理的电缆接头,经实际运行证明,在大多数情况下是可以长期使用的。但交联电缆由于载流能力强,电流密度大,对导体连接质量要求就更为严格。对接头所要求机械的电气的条件日益从严越来越高,特别是6-10KV电动机电缆,各种接头将经受很大的热应力和较高激烈程度与持续时间的短路电流的影响。所以说交联电缆附件也不是附属的,更不是次要的部件 ,它与电缆是同等重要,必不可少的部件,也是与安全运行密切相关的关键产品。交联电缆在国外已普遍应用,国内广泛采用虽然仅10余年,目前还存在一些问题,但随着技术的发展,附件的配套,质量的提高,工艺的完善,交联电缆已有替代油纸电缆的趋势具有广阔、深远的发展前景。 二 交联电缆接头故障原因分析 由于电缆附件种类、形式、规格较多;质量参差不齐;施工人员技术水平高低不等;电缆接头运

  • 各种交联电力电缆的工艺及如何选用

    各种交联电力电缆的工艺及如何选用

    交联绝缘已在电力电缆中占主导地位,代替了油纸绝缘,并逐步取代了 PVC塑料绝缘。交联绝缘的品种虽多,但主要分为物理和化学交联两大类,其绝缘品质完全一致,故在国标GBl2706—91中,是不区分采用何种交联方法的。 1.物理交联物理交联又称辐照交联,其绝缘品质最佳,交联度高,耐候性好,是各种软线,装备线以及耐高温(105c及以上)和阻燃电线电缆的理想工艺方法。其主要缺点为辐照不均匀,生产中要反复照射,电缆弯曲次数太多,且在绝缘中容易注入空间电荷,不太适用于电力电线生产。有些企业采用辐照线生产了一些小截面铝芯电缆和1—lOkV铝芯架空电缆,问题并不太大。 2.化学交联化学交联分高温和低温两种交联方法,其中高温交联又包括蒸汽和干法交联两种。蒸汽交联因绝缘中水分含量2000x10-6,绝缘品质不好,已完全淘汰;干法交联绝缘中水分含量(1OO—200)×10-6,已在 lO—500kV电缆中广泛地应用。低温交联,学名硅烷交联,电缆在70cC—90c温水中交联,也可在湿度较大的空气中交联,故又名温水交联。交联剂(硅烷)吸水后才能使PE绝缘的线性结构反应成网状的交联结构。吸收的水

  • 110KV交联电缆充油终端项部

    110KV交联电缆充油终端项部

    110KV交联电缆充油终端顶部

  • 关于单芯交联电力电缆的铠装分类

    关于单芯交联电力电缆的铠装分类

    工程上用到大量的单芯交联电力电缆(见下图),请行家说说YJY73、YJV72这两种电缆的结构特点,尤其是:其铠装层用的是什么金属材料?先谢过哈。YJY73-27.5kV-1*400

  • 辐照交联电力电缆你了解多少?

    辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)辐照交联电力电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。

  • 110KV交联电缆充油终端漏油了

    110KV交联电缆充油终端漏油了

    110KV交联电缆充油终端漏油了

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 【分享】110kV交联电缆中间接头安装视频

    【分享】110kV交联电缆中间接头安装视频

    110kV交联电缆中间接头安装视频,重庆电力高等专科学校培训教材。共89.8M,时长42:31。如下载后解压有问题,请及时告知我,以便我重新上传。大家也可以把邮箱告诉我,我会把所需的资料给你发过去![ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 09:57 编辑 ]

  • 高压交联电缆接头故障原因分析及处理方法

    一、交联电缆接头故障原因分析 由于电缆附件种类、形式、规格较多;质量参差不齐;施工人员技术水平高低不等;电缆接头运行方式和条件各异,致使交联电缆接头发生故障的原因各不相同。由于交联电缆与油纸电缆的介质不同,接头发生故障的原因有很大的差异,油纸电缆接头发生故障主要是绝缘影响,而交联电缆接头发生故障主要是导体连接。交联电缆允许运行温度高,对电缆接头就提出了更高的要求,使接头发热问题就显得更为突出。接触电阻过大、温升加快、发热大于散热促使接头的氧化膜加厚,又使接触电阻更大,温升更快。如此恶性循环,使接头的绝缘层破坏,形成相间短路,引起爆炸烧毁。造成接触电阻增大的原因有以下几点。 1、工艺不佳。主要是指电缆接头施工人

点击加载更多

10kv交联电缆

10kv交联电缆专题,为您提供10kv交联电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv交联电缆 相关的专业交流讨论,更多10kv交联电缆相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv电缆户外终端

10kv热缩电缆附件