首页 课程 资料 论坛
  • 关于6/10Kv电缆热稳定校验的问题?

    《工业与民用配电设计手册》第三版 第207页关于短路电流持续时间的确定原则说,校验电缆热稳定时,对电动机馈线的电缆宜采用主保护动作时间与断路器分闸时间之和。那么其中主保护动作指的是什么呢?主保护动作时间怎么确定呢?

  • 关于6/10Kv电缆热稳定校验的问题?,

    《工业与民用配电设计手册》第三版 第207页关于短路电流持续时间的确定原则说,校验电缆热稳定时,对电动机馈线的电缆宜采用主保护动作时间与断路器分闸时间之和。那么其中主保护动作指的是什么呢?主保护动作时间怎么确定呢

  • 还是电缆的热稳定度校验问题!

    500kVA的变压器,高压柜10kV,高压柜短时耐受电流20kA/4S,热稳定校验算出来面积286平方毫米,实际只取35平方毫米,请高手指点!

  • 请教电缆短路热稳定校验?

    请教各位师长,电缆短路热稳定校验计算?配变容量800kvA,电缆选YJV-3*50,长度100米.请符计算过程,谢谢.

  • 关于铜芯电缆热稳定校验的问题

    请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]

  • 关于电缆规范热稳定校验公式的疑问?

    在缆规附录E.1.1公式,S>根号Q/C*100,而在《一次手册》P936页公式S>根号Q/C*1000,规范是乘上个100,手册上是乘上个1000。哪个对?在09年案例第二天下午第八题中如果按规范上的公式算出来的截面积只有12.6mm2,显然不符合题目,而按手册公式算出来为126mm2接近答案。是否规范的公式有误?少乘了个0?

  • 10kv电缆如何选择电缆截面?需要热稳定校验吗,如何计算?

    1000kVA的变压器,高压侧用多大的铜缆?50的够用吗?问过一些同学和同事,都说载流量是够了,平时也经常这么用,但是从来没做过热稳定校验,不知道严格来说,热稳定够不够。哪位大侠知道热稳定校验如何计算?

  • 电缆热稳定校验,断路器分断时间?

    我公司新上一项目,在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!

  • 电缆热稳定校验中时间如何取

    电缆在进行热稳定校验时,设计手册上Qt=It^2*t中t应取主保护动作时间+断路器全分断时间之和。最小值0.6s,大的要到1.6s.如按此校验,电缆截面会很大.如一个系统短路电流23.3kA,按手册表5-25则至少要150mm2截面的电缆.而在实际设计中取的是断路器的开断时间:0.1s.算下来只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的电缆这样计算有没有问题呢.

  • 校验35KV以上电缆或软导线热稳定该引用哪个规范?

    《工业与民用配电设计手册》是35KV及以下的;《钢铁企业电力设计手册》表是10KV及以下的,公式8-3明显差1000;GB50217-2007附录E的C值比其它规范大100,没法引用;DL/T522-2005式7.1.8及电力工程电气手册设计一次部分第337公式只是硬导体的热稳定校验;那么软导体及电缆该引用哪个规范或书呢?很困惑啊,各位论坛大大们,请指点迷津啊!

  • 电气专业低压电缆热稳定校验求助!

    请教各位大佬!配四手册上关于小于0.1s的短路热稳定写的用保护电器允许通过的能量值i^2t来校验,而GB16895.5低压电器装置里写的是对于限流保护电器而言,才用这个能量值校验,小弟的问题是,这个能量值是所有断路器都有的固有属性吗还是只有限流功能的断路器才有呢?而且这个能量值很多产品样本上根本没给,这样如何校验低压的热稳定呢

  • 关于单台变压器电缆热稳定校验的问题!求助大神!!!

    配电容量为4000kVA,按照市网10KV系统最大运行方式时的短路容量400MVA,开断时间0.4S,计算出最小电缆为106.6平方毫米!现该配电系统中,单台400kVA容量变压器高压电缆如何选择???采用断路器,不采用熔断器!!!

  • 关于低压电缆是否需要进行热稳定校验的问题

    同志们好呀。比如离变电所很近的配电箱,我手头上有个表,可以查多粗的电缆在多少米之内就不满足热稳定,需要加大截面。打个比方。离低压屏20米的一个小容量的箱子。在2000的变压器时,要用35~50平方的电缆。。我和同事开玩笑说。。要是这样。。还不如用4平方的电缆先绕够40米便宜。。而且现在开关很多是限流型的。。不知道规范要求的校验是否必要。。大家讨论一下呀。。

  • 【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?

    请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

  • 高压电缆热稳定校验时t该取多少?

    以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那我们做热稳定校验时这个t应该取多少啊?我看P226的示例中,近端系统的短路电流等效持续时间t’=0.15s,而我们做工业项目一般都是远端短路系统,那么此时t=?

  • 高压电缆和低压电缆热稳定校验一样吗

    工业与民用配电手册上高压电缆的热稳定校验在211页,公式是Smin=根号Q /C x1000低压电缆的热稳定校验在584页,S>= I*根号t /k1.貌似短路电流热效应的算法高压比较复杂,低压的就是短路电流乘以短路持续时间,不知可否都用低压的公式?2.计算出来的电缆最小截面积是指一芯的还是三芯总和?比如算出来S是285,是不是就是至少要选3x95的电缆?

  • 求教10KV电缆选型中的热稳定计算!

    做一个变电站,想问下变压器一次侧(10KV)的电缆的热稳定计算方法?是不是把低压侧的短路电流归算到高压侧,再根据高压侧的短路电流选择电缆?还有就是多大线径的10KV电缆(比如YJV-8.7/10)对应的高压侧短路电流限值,有没有查询表格?

  • 选择热稳定校验公式的问题

    工业与民用配电设计手册中对电缆的热稳定给出了两条公式,分别是1、S≥I√t/k2、(S^2)(k^2)≥(I^2)t手册说明当t小于0.1S时用2式,大于0.1S时用1式。从数学上看1式与2式是等效的,那为什么手册要求使用不同的公式来计算呢?

  • 关于低压电缆热稳定系数

    我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了.

  • 大家替我参谋下电缆热稳定问题~~~~~~~~

    我在做厂房照明设计的时候,由于只做照明,故负荷较小~~~~只有10KW,按载流量,选YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~但是,根据技术措施4.6.2中的(4.6.2-2式)电缆热稳定电流应大于等于三相短路电流,而YJV22-4*10的热稳定电流为4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25电缆热稳定电流分别为7.19,11.22,而16米长YJV22三相短路电流分别为5.52KA,7.62KA,9.60KA(按变压器630KVA U%=6查表的)故我选择YJV22-4*25的电缆,不知道可合适?请大家指教指教,我感觉这样挺浪费的~~~~~~~~~~~~~~~

点击加载更多

10kv电缆热稳定校验

10kv电缆热稳定校验专题,为您提供10kv电缆热稳定校验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆热稳定校验 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆热稳定校验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

220kv电缆

10kv单芯电缆型号