我知道相对地的接线方式见附件;那么相间如何连接,请各位指点,谢谢!
10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?
有些资料说10KV变压器二次绕组绝缘测试应选用500兆欧表,由于变压器的二次绕组试验电压是采用2KV的,但大部分的培训书籍都没说明只说采用2500兆欧表进行测试,请问各位大虾有何意解.到底二次绕组应选用什么的兆欧表.
单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!
GB50217-20073.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。疑问,不接地系统(66/10kV的变电所低压侧一般是三角形接法,相电压等于线电压),那么按照其133%倍选择,是不是电缆的绝缘选13.3KV以上的,比如15/15kV的电缆?
我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
低压电缆,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,测量三相和对地,电压都为550兆欧。因为本人是给排水专业。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。 1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。 2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字? 3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。
采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
是指2根电缆芯线之间的绝缘电阻吗?比如A相和B相2根芯线都有各自的绝缘层,测试电阻不足0.5mΩ,使用中会发生什么情况?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
矿物绝缘电缆的产品概况
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择
从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!
矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?
10kv电缆绝缘测试
10kv电缆绝缘测试专题,为您提供10kv电缆绝缘测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆绝缘测试 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆绝缘测试相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题