想问一下电缆T接,主干电缆要断掉的么?补充一下:是用在高层住宅干线,考虑到成本甲方不希望采用母线槽、预分支电缆,而是要求采用普通电缆T接(截面最大的有240平方米),并希望随着干线往上供电楼层的减少而减小配电干线的线径。施工队说T接箱都是要切断电缆的。 我查了资料有JXT2电缆T接箱就可以不断主干线。另外我觉得干线的截面最好不要逐减,请问各位高手的意见呢?[ 本帖最后由 yam 于 2012-5-2 13:50 编辑 ]
各位大家好,我们今天清扫时发现变压器高压侧接头上有一些胶状物体,没有太大弹性,也没有什么温度,是什么东西呢,其他两相没有,新手。
10KV单芯电缆接护层保护器时,铠装和铜屏蔽是不是得分开接护层保护器,即一条电缆需接两个护层保护器?如果得接两个,有哪个标准可以支持的吗?
我的工地竖井内配电主电缆为NH-YJV4*120+1*70,至楼层电表箱的进线为3根BV50的铜芯线,图中只画了一个T接箱,设计没有明确T接箱的具体做法,问了设计,她没有回复.本可用穿刺线夹,但甲方不同意.请问各位,有什么好的办法进行电缆不断头的T接??急!!!非常谢谢各位!!!!!!!
如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护(注意从第一个配电箱出来后还是4x120),这样做有问题吗
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
路灯用SICAME绝缘穿刺线夹电缆T接
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
现有10KV电源引出点在A点、B变压器、C变压器。他们是三点一线直线距离A到B 500米, B再到C 600米,3点用10KV电缆连,请问在B点处除了加装高压分子箱外,还有其他方法续接C变压器吗?
电缆“T”接是否就是预分支电缆?如果是400A,采用电缆“T”接还是母线槽较合适?分别优缺点是什么?就造价来说50米能节省多少呢?哎,竟然因为造价改图啊,555,想知道
10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
出线绑在一起,进出线在一个线槽内,合规吗?师兄们
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
一个商场项目,现在工地上已经敷设上VV5X4的电缆了(以前设计的是照明母线),现在能不能利用这根电缆连接两个单相支路。 期待前辈指导。
做单体设计时一般只考虑电缆引入配电箱就OK了,但做总平时就要综合考虑与室外主电缆关系,大家是如何做的?最近做了一工程,36幢的住宅小区,由小区配电房引出几根电缆,然后用T接方式引入楼梯间的配电箱,逐步变径,这样电缆用的根数少。比放射式配电要省很多。大家认为任何?
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???