  • 某改造工程电缆敷设施工方案

    某改造工程电缆的敷设范围有灰浆泵房及油区等区域。敷设电缆主要有6KV高压动力电缆、0.4KV低压动力电缆及控制电缆等,采用电缆沟、电缆隧道内电缆桥架的敷设方式,电缆进入建筑物内部后,通过电缆竖井引至上层或直接进入地面上的配电盘柜、电气设备接线箱及电动机端子盒等电气设备。

  • 某35KV变电所电源电缆敷设施工方案

    某35KV变电所电源电缆敷设施工,从220KV总降到35KV中心变电所共有4根电缆,型号为YJV22 26/35KV 。前期现场估测长度为单根800米。电缆走向环境情况包括电缆沟、电缆竖桥架、高空电缆桥架、电缆夹层。(附施工方案报审表)

  • 急切求助:电缆过桥敷设施工方法

    桥长252米,FSY-YJV22-8.7/15-3*300电缆,准备电缆设过桥支架穿管敷设,电缆保护管采用碳素纤维电缆保护管及镀锌钢管,设计方提出用围堰方式施工,这样工程造价太高,请问能否用其他方式实现穿管敷设?麻烦告知详细施工方法,不胜感激。

  • 电缆沟施工方案-----

    电缆沟施工方案

  • 400对电话电缆敷设施工(大家来)

    我是菜鸟,想问问,400对的电话电缆,它的两端怎么个连接法?敷设1000米400对的电话电缆,施工费得多少钱?大家帮忙了,最好来些图

  • 基坑支护地下电缆施工方案

    论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing

  • 110kV电缆的穿管敷设施工工法.

    110kV电缆的穿管敷设施工工法

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 关于施工方案的一些问题

    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • XL工具设施实验室施工方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:40 编辑 内容简介:实验室共两层,首层层高为4.05m,二层层高为3.60m,长29.20m,宽13.00m

  • 电缆沟遂道堵漏项目施工方案

    简要说明: 变电站电缆沟地处田地,沟底及沟两侧壁均为钢混结构,顶部为预制砼盖板,长度约3000m,从建设投产使用以来,墙壁长期遭受土壤水、地下水、雨水等浸泡侵蚀,盖板缝、墙壁及变形缝等出现多处渗水漏水,使电缆沟内经常处于潮湿环境,甚至沟内很多部位都积聚了泥土。对输送电的正常运行造成极大安全隐患,因此需要对其进行堵漏与修补处理。 文件格式: Word 文件大小:164KB

  • 塔吊施工方案20140909174955

    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×

  • 一些关于砖砌体施工方案!

    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。