在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!
各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
要做10kV环网柜形式试验温升,动热稳定都有母线绝缘、开断用电缆现在问题:做开断时,好像电缆起作用(对试验结果),开关柜是630A额定,额定开断是20kA,熔断器组的是125A,31.5kA 那么我怎么选择试验电缆? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
请教电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压为什么直接用电缆雷电冲击耐受电压乘以海拔修正系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
离石电线电缆的耐压试验 耐压试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。离石电线电缆的直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。 便于确定设备的使用范围和选择设备的量程分工频耐压试验和直流耐压试验两种。 一、直流耐压试验之前整个离石电线电缆线路包括接头及两个终端必须与供油系统接通,其油压应符合设计要求,在电缆导体与金属护套之间进行15min、的直流耐压试验,绝缘应不击穿,所加电压应符合下表要求。 二、离石电缆厂家试验前必须将高压电缆终端瓷套的表面用无水酒精仔细擦干净,以消除对泄漏电流读数的影响。 三、试验前每相电缆两端的金属护套、铜带、钢丝和压力箱以及邻近电缆两终端的电气设备必须良好接地,如有电容器还需两极短路接地。交叉互联线路接头处的金属护套应短接,外护层应多点接地。在对一相电缆进行试验时,其他各相电缆两端的导体均应良好接地。
给10KV开关柜打耐压为什么带着避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐压怎么也应该在10KV以上吧
如图示标准内容,特别是第b)条,谢谢朋友们了。
10KV接地电压互感器的感应耐压试验时,如果用三倍频发生器做电源,根据目前国内的设计原则,互感器的额定磁密取0.8T左右时,在感应耐压试验时,铁心磙密在1.93T左右.普通的三倍频发生器能否进行此项试验.如不行,除采用400Hz的发电机组做试验外,还有哪些方法能进行此项试验.
我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
前几天我们单位有半截110KV的电缆要做耐压试验。做试验的人员是那2个500比1的变压器串起来打128KV的。新手不明白这2个变压器串起来不是500乘以500么但是试验人员说是两个变压器相加实在是搞不明白。第二个变压器用绝缘架支起来的。谁知道给解释一下啊。
刚进这领域,请问师傅们,进线柜电缆这一头任意两相短接接地,一相接耐压仪器,可以试验了。那请问电缆另一头是怎样连接的呢??
求电缆交流耐压试验的标准和绝缘标准
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
选择电力电缆的电压等级以什么为依据,什么情况下使用不当0.6/1KV,什么情况下使用10KV 15KV...哪为大哥能帮我解答下谢谢!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 编辑 ]
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。校验运行电压损失如下:我的计算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以电压损失为:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工业与民用配电设计手册第三版的公式查表算的)。有个地方不明白。到罐区配电间损失了标称电压的0.49%,假如为380*0.0049=1.862V。那么再校验罐区配电间的时的标称电压还按380V来算么?还是标称电压为380-1.862=378v。请指教:
10kv电缆耐压试验电压
10kv电缆耐压试验电压专题,为您提供10kv电缆耐压试验电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆耐压试验电压 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆耐压试验电压相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题