我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
10kV电缆线路中性点的电抗一电阻接地 根据对6~35kV配电网中性点运行方式可靠性的研究表明,近年来单相接地电容电流补偿效率实际上已经降低。在城市和工业电网中,虽然各种电容电流补偿装置在研究、制造和维修费用方面增加,但出现稳定的单相接地减少时相间短路次数增加的现象,这是由于电网包括变电所配电装置的绝缘多处损坏时,间隙性单相接地出现概率较高。另外,由于电容电流补偿同简单可靠的单相接地信号装置与继电保护不能同时存在,在许多电网中不能及时解决故障线路,错误操作的概率增高,使得危险接触角压可能长期存在。因此,对配电网造成很大的损失,它包括电力部门修复设备的损耗和停电对用户的损失。 提高10kV电缆线路的可靠性和电气运行的安全,可以广泛采用中性点经过能建立与电容电流相当的单相接地有功电流的电阻器接地的方法,并采用单相接地继电保护装置及备用电源自动投入装置。然而尽管投入大量经费到配电网建设和改造,但它们对于完全综合自动化还是不具备,这里指的是采用在各种类型故障时能隔离故障部分的装置,并有可能对故障状态包括单相接地的电网采用有效而集中的控制系统.
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
10KV线路上带4台1250KVA的变压器,共计5000KVA的容量 请问10KV进线电缆的线径应该选择多大? 是用185mm2还是240mm2 大家指导下,谢谢了
1、绝缘屏蔽层是什么材料?如何实现其屏蔽功能?又是为了屏蔽什么?2、铜屏蔽层的作用?如何实现其屏蔽功能?还有是不是当绝缘破坏时,导电层与铜屏蔽层击穿,形成单相接地啊。。3、若三相不平衡,而普通YJV22电缆采用钢带铠装,其涡流损耗足够小(记得单芯电缆不得使用铠装),而不致影响电缆正常使用?查了些资料,关于这些的比较少提到,请各位赐教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 编辑 ]
甲方抠门的要死,非让用铝芯的电缆,总共有8500KVA的容量。但是实际中我没见过10kV的电缆也有并在一起使用的。有的同事说可以并联,有的同事说不能并联,原因是损坏了增大电缆爬电距离的管子(具体啥管子我也不知道,他说的)请问有高人用2根10kV的铝缆并联过供电吗?非临时电源,小区用的
我们这里是施工企业,机房给提供10KV电源,两台25MVA的35/10KV的箱变,并联在一起,高峰期的时候同时投入工作。10KV电源距离我们的配电室有540m。我们的电机采用10KV高压电机,高压电机的启动柜、高压进线柜、联络柜及高压无功补偿组合到一起,做成箱式的,放在机房的外边,需要箱式配电站14台。高压电机包括两块:螺杆机组及盐水泵,其中一台螺杆机组有两台高压电机(200KW、250KW);一台盐水泵一台电机(315KW)。现在主要是需要配备高压电缆,从甲方临时变电所到箱式配电站的电缆确定了,两台箱式配电站一组(一台箱式配电站带4台螺杆机组和两台盐水泵),做好联络,其中进线电缆采用10KV YJV 3*120,联络电缆采用10KV YJV 3*95,采用这种型号的电缆,实践证明是合适的,我们一直都是这么做的,原来是用的380KV电机,现在准备换成10KV电机。我在配置高压电缆的时候,查了很多资料,最主要的是做好热稳定的检验!现在准备选择连接高压电机的电缆的型号,先进行短路电流计算,我手头只知道甲方提供两台25MVA的35/10KV的箱变,用电高峰期两台要全部投入。1、我可
我公司35KV变电站由于馈线柜不足,故在原有的馈线柜上并接10KV电缆(当然容量是没有问题的),是否规范上有什么要求或者注意的地方啊??会不会产生回流或者其他的状况啊???
长距离10kV电缆如何选择? 我们厂区10kV配电室到江边取水泵房距离约2500米,泵房配置一台500kVA箱变,电缆采用埋地方式敷设。现在这根电缆如何选型?除了考虑载流量,还要考虑热稳定,考不考虑压降?求教各位大侠!有人建议ZR-FV-3*35,我觉得直埋要选YJV22哦
10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!
在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411
如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?
单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:
10kv电缆直埋的问题, 由于与雨水管道交叉,消防管道交叉,这些管道顶部距地面高度有700深度,我电缆从上部交叉过去,同时穿钢管保护,可行吗?根据规范交叉穿管保护可以把交叉净距缩短到250MM,那么我高压电缆距离地面只有大该400,500MM的距离, 但过了交叉我会让电缆继续直埋距地800深度.所以交叉电缆距地面近些可行吗?
长江三角洲一带由于气候环境原因,中压(10kV)电缆分支箱在内部会有大量的水滴凝结,请问大家考虑过这问题没有,有什么好的解决办法吗?
在施工图设计深度图样里看到:由高压柜引至变压器的电缆为YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,而计算电流才58A。本人觉得用3*50的电缆就够了,为什么用这么大的?实在是搞不懂!
10kv电缆电阻
10kv电缆电阻专题,为您提供10kv电缆电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆电阻 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆电阻相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题