公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!
我单位有一处直埋电缆3*185+95铜,因下水管道施工挖破电缆内已进水。现在将电缆切断约3m,另用一根约3.5m电缆两头对接,由于时间短,电缆内单根导体压接后用防水胶布、绝缘胶带、色带、自粘带多层反复压缠。并每层适当加长幅度延伸到电缆两端约20cm。然后再将四根内芯一起反复压缠。不知这样处理是否能直埋!
1、切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。2、芯线处理
知识点:三芯电缆
本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件,浙江红光金具电器有限公司生产。1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。
本帖最后由 红皮小猪 于 2015-3-22 15:46 编辑 本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件。 1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。 2,芯线处理:将热缩套件中一长一短两根直径最大的黑色塑料管分别套入两段电缆,然后处理线芯。 3 ,铅笔头特写 铅笔头处理用来分散电场分布应力。 4 ,清洁半导层 用附带的清洗剂清洁芯线(注意整个过程操作者要保持手的干净) 5 <
我的一个工程整个端子箱的控制电缆被人将50根控制电缆截了一段是否可以加中间接头,请各位大侠指教!是否有有关标准?(电缆已敷设完毕,接线已完成)
VLV-3×185+1×95的电缆,用液压钳压接,谁能告诉我怎么做啊 ,发个完成后的照片上来最好。
手里面有一套化工装置搬迁工程,由于变电所搬迁前与搬迁后发生了位置改变,搬迁后的变电所比原来变电所远了100米之内,这样就出现了电缆长短问题,当初公司签合同没有注意这方面的问题,就电缆的问题造成这个项目陪钱,现在就是想问下各位动力电缆允许做中间接头吗?控制电缆是不允许做中间接头,我就想问问允许做中间接头与不允许做中间接头在哪 本规范哪 条里面能查出来,请大家提供一下。谢谢。
电缆终端头和中间接头的安装 配电网在改造过程中,经常用到10kV及以下的电力电缆,并且在施工过程中有时碰到要进行终端接线和中间接头。而接线和接头的好坏直接关系到电缆能否安全运行,稍有不慎就会引起故障,有时甚至会造成大面积停电、给国家和人民的生命财产造成损失。 由于高铁稀土铝合金电力电缆具有很好的耐热性能和机械性能,并且保持了优良的电气性能,在城网改造中被广泛
我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范中华人民共和国国家标准GB50058-92第2.5.10条 .....................在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区内不应有中间接头。--------------------------------------------------------------------请问,在防爆接线盒内的接头算不算中间接头?如果算,防爆插销那还存在干什么?一些防爆设备都留有一截出线电缆,这种情况下只有用防爆接线盒了,难道要把设备折开再直接进线吗。
多个电缆中间接头对电缆载流有影响?如果有影响修正系数应为多少,请指导![ 本帖最后由 fuyu1117 于 2009-6-29 11:30 编辑 ]
图纸简介: 电缆中间头接头井,可用于直埋电缆中间头运行管理,方便。 投稿网友: sjklwf 上传时间: 2013-08-29 图纸省份
35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?
直埋的10KV电缆,做中间接头有没有规范要求接头间隔是多少?或者说一根电缆允许做几个中间接头?在接头处为了防水,有没有好的措施保护接头处?希望做过的同志们解答,谢谢。
多功能电力仪表http://yunrun.com.cn/product/833.html10kV高压电缆中间接头在电缆敷设时经常遇到,本文是老电工师傅分享的2.6kV-10kV电缆中间接头制作工艺,对新手极有帮助。 1、切割电缆头。将连接电缆的两端头重叠,将封头切断,所切长度应相等。 2、套塑料连接盒(对有壳型)。根据电缆规格选择连接盒,并将电缆套入盒内。 3、剥除电缆护套及布(或纸带)。按图数值剥切并切断电缆护套,布带和黄麻不要切断,将其卷回到电缆根部作为备用。
35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电
110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!
10kv电缆中间接头型号