首页 课程 资料 论坛
  • 10KV交联电缆的绝缘电阻最低是多少?

    我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?

  • 10kv交联3*150电缆绝缘问题

    10kv交联3*150电缆绝缘问题?A相3000兆欧,B相2600兆欧,C相670兆欧.长度90米,一端已经做好电缆头,并已经连接到电杆刀闸上,刀闸上端带电。另一端尚末做电缆头,请问这个绝缘问题应该怎么检查。如果做头继续用行吗?

  • 矿物电缆接头的绝缘电阻的问题

    我们发电机到低配房用的是矿物电缆,但接头做好后电阻达到要求,但过一段时间又降到不合格的电阻.我们经过几次都返修都一样.在此请教各位有没这方面的经验,请多多指教.

  • 电线电缆的绝缘电阻多少才正常?

    在一个工地完工后,我们将配电线路绝缘电阻表上交主管看同,可是主管看了说不可能有那么高的阻值,理由是电缆电线每规格都的一定的绝缘电阻值,线路越长绝缘电阻就会越小,对于人们测量出来的1000兆欧数量表示怀疑,我想想也对,但找不到相关的资料,请大家帮忙提供

  • 急!请教!电缆绝缘电阻问题!

    今日在一工厂布线,240平方的电缆,约30米长。将电缆接好后用指针式万用表测得线与线之间的绝缘电阻值约为1500欧。觉得不正常就打电话给电缆供应商。供应商来了一人用摇表测了一下说是因穿了互感器有影响。各位高手,这到底是怎么回事,我该怎么查原因。注:电缆的另一端已由工业区的电工在一大配电柜接好线,安装好了电度表待送电。

  • 电缆绝缘电阻测量方法图解

    知识点:测量绝缘电阻

  • 两芯电缆的绝缘电阻不满足要求

    两芯电缆的绝缘电阻不满足要求

    两芯220V低压电缆整盘绝缘只有2M欧姆,但是从电缆盘上剪20多米电缆,单独摇其绝缘就有200M欧姆以上,请问大家知道是什么原因吗?

  • 【求解】380V电缆绝缘电阻下限到底是多少?

    如题,检查老水泵进线绝缘电阻小于2M欧,有点拿不准是否需要更换电线,2M欧以上依本人经验没问题,2M欧以下0.5M欧以上,有可以用的,有不可以用的,到底达到多少可以用啊?请给小弟个答案?

  • 10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?

    10KV电缆头绝缘套有打火该怎么办?

    单位10KV电缆头的绝缘套有打火现象,经过我们对这电缆头打火的地方进行了绝缘加固,开始好像没有打火现象,可是过了一天又有打火现象出现,并且好像打火现象出现在别处也有,并对10KV的开关柜外壳也有放电,在没有绝缘包扎前,好像只有B/C相放电,现在好像三相全部有放电现象,该怎样处理,请高手帮助解答,谢谢!

  • 『求助』10kV电缆绝缘水平的选择

    GB50217-20073.3.2 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压。(2)除上述供电系统外,其它系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采取173%的使用回路工作相电压。疑问,不接地系统(66/10kV的变电所低压侧一般是三角形接法,相电压等于线电压),那么按照其133%倍选择,是不是电缆的绝缘选13.3KV以上的,比如15/15kV的电缆?

  • 关于电缆绝缘电阻测试,兆欧表的使用问题!

    低压电缆,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,测量三相和对地,电压都为550兆欧。因为本人是给排水专业。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。 1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。 2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字? 3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。

  • 10kv变压器绝缘电阻测量方法

    知识点:变压器绝缘

  • 如何鉴别10KV聚乙烯绝缘电力电缆

    采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!

  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准

    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

  • NHYJV3*25+2*16电缆的绝缘电阻应为多少

    如题,哪位同行能告诉我?最好有权威的依据。比如规范或什么手册之类的东东

  • 请问变压器绝缘电阻的标准值是什么?

    各位大侠,小弟查阅了电力设备交接试验标准GB 50150-91 和电力设备预防性试验标注DL/T 596—1996都没有说明电力变压器绝缘电阻应在什么范围内为合格,只好请各位帮忙!感激不尽!

  • 10kV电缆测试相间绝缘兆欧表如何连接?

    10kV电缆测试相间绝缘兆欧表如何连接?

    我知道相对地的接线方式见附件;那么相间如何连接,请各位指点,谢谢!

  • 电线电缆命名与型号及绝缘电阻测量

    电线电缆命名与型号及绝缘电阻测量,详见附件