10kV电缆分接箱的选型及使用
请问环网柜到底是怎么一个东西,为什么好多文章里拿环网柜和分接箱比较。
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
需要从一个电缆分接箱接一路YJV22-3*70的线到一临时箱变,分接箱是RM6柜,没法停电开门,看不到内部,这台G03出线柜原来已经有一路70的出线,是不是在订一套后插头就行了?有没有做过有朋友,给指导一下,(配附图)
看一下南网的标准
南宁联发置业联发臻品10kV干式变压器和低压电缆分接箱招标招标人:广西电网公司南宁供电局 招 标 公 告一、受南宁供电局委托,拟对南宁联发置业有限公司联发臻品一期居民住宅供配电工程所需10kV干式变压器和低压电缆分接箱采购进行国内公开招标,诚邀国内合格的供应商参加投标。二、招标项目内容: 项目名称:南宁联发置业有限公司联发臻品一期居民住宅供配电工程所需10kV干式变压器和低压电缆分接箱采购招标编号:GXYTN(M)-2012-242招标内容:A分标:10kV干式变压器4台;B分标:低压电缆分接箱28个。 三、投标人资格:具有国内法人资格,注册生产或经营本次招标所采购货物的厂(商)家。四、购买招标文件时间:2012年11月1日至2012年11月9日止(正常工作时间)招标文件售价:每套300元;招标文件售后不退。五、投标截止时间及开标时间:2012年11月21日9
各位大虾:最近看图,一28楼竖井内布设分支电缆,配电房至该竖井布设同规格VV电缆,要求用电缆始端箱连接。到处查,不知电缆始端箱尺寸及内部接线。求教各位大虾
小区用的挂墙低压分接箱最常用是几进几出的?有什么使用的注意问题吗如果是1进4出或5出的分接箱价格大概多少钱希望有经验的前辈帮忙解答一下
请问带三个SF6负荷开关的电缆分接箱的做法?我公司新接一个项目,是二进(240平方)四出(150平方)带三个负荷开关的方案.请教: 三个负荷开关之间如何接线,进出电缆插头如何布置?
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
图纸简介: 一进三出高压电缆T接箱,3工位SF6负荷开关 投稿网友: juan582612 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
昨天一个项目,甲方高速我他们有10KV的630单芯电缆,很粗,问我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400电缆 200的管)我是新手哈 所以请教一下我们一般电缆上注明的都是导体的截面撒? 那我630/3.14 开方 乘以2 就是我导体直径了啊那算出来才30啊 就算加绝缘层神马的 我就打100嘛 为什么会很粗呢??请了解的大神指点迷津 不胜感谢哈~~
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助(急):本人想做电缆火灾的模拟,找一型号工程中常用10kv电缆型号,最好能告诉这种电缆的发热量,燃烧时热释放速率,发烟量,还有材料成分等一系列信息,或者告诉去哪块儿查。谢谢
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
10KV美变中无励磁分接开关型号的选择请问:1.WSPⅢ125/10-3*3分接开关的型号分别表示什么意思? 2.分接开关应该怎么选型?
图纸简介: 小区内的10KV高压电缆分接箱,柜内采用六氟化硫高压负荷开关。 投稿网友: zed8632 上传时间: 2013-11-29
10kv电缆分接箱型号
10kv电缆分接箱型号专题,为您提供10kv电缆分接箱型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆分接箱型号 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆分接箱型号相关内容请访问