首页 课程 资料 论坛
  • 关于10kv电缆载流量的疑问

    在架空绝缘线路安装图集中附表240三芯电缆载流量是330。人民电器电缆选型手册是411

  • 6/10KV-YJV-1*500平方电缆载流量?

    我公司从1#主变到6.6KV一段母线的电缆为两根6/10KV-YJV-1*500电缆并联使用,敷设顺序为AA、BB、CC的顺序,六根电缆紧挨着水平排列在梯形桥架中,屏蔽线主变端一端接,另一端悬空。请问这样安装时,电缆载流量最大可以为多少?小弟在此先谢谢了。

  • 关于10kV电力电缆的载流量问题

    在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?

  • 关于电缆的载流量的问题

    我是一个电气行业的新人,今天偶然翻看图籍,看到同型号的电缆的载流量要比同型号BV线要高,不知是为什么?望各位同仁帮忙解释一下

  • 10KV交联电缆的绝缘电阻最低是多少?

    我单位的10KV电缆在试验时,一相对地绝缘电阻为20兆。电业局总协定判定为不合格。请问各位高手按试验标准,绝缘电阻应为多少?

  • 谁知道10KV交联电缆的试验标准

    10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?

  • 求高压10KV的电缆载流量表

    高压10KV的电缆载流量表,哪位大侠知道地址或者有,请发给小弟,谢谢了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 编辑 ]

  • YJV22-4X240电缆载流量

    三条YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,间距15cm,我按工业与民用配电设计手册第三版计算应为250A,不知大家以为如何?

  • 关于双拼电缆的载流量的问题~~~~

    今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?请达人赐教...

  • 电缆截面与载流量的关系

    电缆截面与载流量的关系

    在工作中要想知道多大截面电缆的载流量是多少,一般都是查表,但就我现有的资料,橡套软电缆的载流量能查到的最大截面是70平方的电缆,90平方以上的就查不到了。能不能有一种规律算出90平方以上电缆的载流量,望各路高人指点一下。另,为什么电缆截面越小,它的载流密度越大。如4平方电缆的载流量是36A,其每个平方能载9A的电流;而70平方电缆的载流量为215A,每个平方上的电流为 215/70 约3A,是不是电缆越大,其承载电流的密度越小,有什么规律?

  • 关于电缆载流量公式的问题

    I=A*S的m次方-B*S的n次方I是载流量.S是导体标称截面积,但是系数A和B以及指数m,n我却不知道是什么?我们是做电柜行业的,电缆一般是用作进线电缆,不用考虑敷设等,用的也是一般的RVV等普通的,请问各位专家假设我的一个塑断的额定电流是225,那我怎么根据这个公式计算出我要用的电缆截面积?(也就是我要怎么去考虑A,B,m,n或者说A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告诉我 谢谢你们了

  • 电缆双拼载流量如何确定??

    相同规格线径的电缆双拼使用,其电缆载流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,厂家标称载流345A,双拼是否就是690A。亟盼高人指点迷津。。谢谢!!

  • 桥架内电缆载流量怎么计算?

    图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???

  • 关于电缆,电线载流量问题~~~

    我在做设计的时候经常被电缆,电线载流量问题困扰!!!不同资料上的数字都不一样,不知道以哪个为准!!!请问大家一般以哪本资料为准?

  • 2(3*240+2*120)的电缆的载流量?

    请教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的电缆的载流量是多少?标题太短写的不详细。在哪里可以找的到依据呢?电缆的敷设方式是埋地的。谢谢。。。。。期待中。。。

  • 新旧规范电缆载流量的对比

    前一段,我们有一位老工程师看一套室外电气图纸,觉得YJV-1KV-4X240的电缆设计的太粗,而且不好施工,决定改细;他的理由是老版电气安装图集240电缆的载流量为649,而我查04DX001-1得出240电缆的载流量仅为339;对此老工程师很纳闷,我也不理解,请同行指点一下,谢谢

  • 关于电缆载流量的几个问题

    关于电缆载流量的几个问题

    图片是一个欧标的电缆载流量,有几个问题想请教给位前辈。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?2)假如分别是在 75 90 100 摄氏度下 为什么温度越高载流量越大?3)我们在选择电缆时 应该以多少温度为基础?为什么?4)最后问下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的电缆的载流量应该是多少?根据载流量口诀 应该

  • 电缆选型(一)关于载流量校正

    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2015-8-17 14:42 编辑 先讲到这,,有空具体讲一讲各种敷设方式的问题,再发一个新帖,帖子太长看起来也晕,感谢大家支持。 在某甲级院工作一段时间了,分享分享心得体会吧,一般很多新人,选择载流量只是根据负荷电流,查看样本,选择满足的截面,或者大一级的截面。其实大部分低压这么选择也不会出太大问题,但是还是希望分享一下一根电缆的选择过程,也可以在业主问到的时候有一个合理的解释(就是忽悠加装b啦,业主有时不太理解为什么搞这么粗)首先,一根电缆需要做哪些计算与校验,1、根据负荷电流进行载流量计算;2、电压校验;3、3kv及

  • 新手求教,关于电缆载流量

    最近选择电缆载流量,185YJV电缆室外敷设,查工业与民用供配电设计手册841页30℃载流量怎么才300A?也没说是否是铠装,求教

  • YJV-6/10KV 电缆载流量和允许最高运行温度

    我公司有YJV-6/10KV 单芯500平方的电缆,从1#主变到配电室主进线开关,主变为20000KVA,电缆用两个并联使用,在电缆桥架上平行敷设,电缆长度每根320M。运行中发现C相两根电流不一样大,其中一相260A,另外一相620A,请问是什么原因造成并联的两根电缆电流不一样大?另外电缆温度最高时到了65度,请问是因为负荷大的原因吗,还是有其他原因?YJV-6/10KV电缆运行运行最高温度为多少?最后一个问题:单芯YJV-6/10KV电缆,每根320米长,运行时屏蔽层是一端接地,还是需要两端接地,或者是一端接地,另一端保护接地?