10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
我正在做一个化工园的供电规划,10KV以上的采用架空敷设,10KV的采用直埋敷设,但当地供电部门说10KV电缆直埋的费用太高,建议采用其它敷设方式。当时有人提出使用电缆桥架的方式,我想在问请教各位一下,在实际的工程中10KV的电缆沿路敷设的时候是否可以采用电缆桥架的方式,如果可以的化,需要注意那些问题呢?有没有相关的规范?感激不尽。
各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
我这边有4回YJV22-3*300/10kV电缆从变电站出线,因为场地不便埋地敷设中间有一段1.2km的路径需要临时架空施工,之前在论坛查找到“架空电缆施工图”与“多根大型电缆架空敷设技术总结”这两份资料,个人还不够理解,比如中间要不要考虑防雷(两端均有避雷器),4回电缆可否双排杆双层架设?电杆的档距在50米是否可行?还有其他需要注意的有什么?谢谢了!
对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?
各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
某改造工程电缆的敷设范围有灰浆泵房及油区等区域。敷设电缆主要有6KV高压动力电缆、0.4KV低压动力电缆及控制电缆等,采用电缆沟、电缆隧道内电缆桥架的敷设方式,电缆进入建筑物内部后,通过电缆竖井引至上层或直接进入地面上的配电盘柜、电气设备接线箱及电动机端子盒等电气设备。
10KV(或10KV以上)电缆沿桥梁跨越河道时,应如何敷设?1、能否在桥面人行道里穿钢管敷设?(如穿SC200大钢管,并在钢管两头均作可靠接地。)2、能否在桥下面沿桥梁穿钢管或槽板内敷设?应注意些什么?
大家看看有什么不妥之处,请高手指正! 1#开闭站及其下属变配电室电源改造 方案及各项工作计划
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
要在一个湖中布电缆,YJV185mm2的单芯电缆18根,还有几根9*0.75mm2的线.想要对这些电缆进行保护,现觉得有些困难...因为湖中的水不可能放光然后施工,既然已经这种状况,即使用桥架也不好,因为要在水中做支架,但是在水中做支架又怎么施工呢?要是在湖中打围堰的话,那成本也太高了....希望各位大侠给一些意见哦.小生在此先谢过了!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
请教高手: 10kV电缆架空敷设与室外干线煤气管水平、交叉最小净距。在《电力工程电缆设计规范》第5.1.7条规定及条文说明:水平净距150mm,交叉未作要求,而现有的煤气专业要求3~10kV电缆间距应为3米。现设计中两者交义垂直净距为700左右,不知是否符合规范要求?电气专业是否有其它电缆间距相关规范对此有规定。
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
10kv电缆敷设方案
10kv电缆敷设方案专题,为您提供10kv电缆敷设方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆敷设方案 相关的专业交流讨论,更多10kv电缆敷设方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题