首页 课程 资料 论坛
  • 为故障相接地法消弧柜平反

    为故障相接地法消弧柜平反

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 真的能“为故障相接地法消弧柜平反”!!!

    最近一个号称“高压配电系统专业人士”的“xinxinwanwan(论坛注册名)”,在土木在线论坛上发表了一篇“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的文章,针对《电气时代》2009年第5期杂志刊登的《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》论文,该作者指出:“就目前有些人对故障相接地法消弧装置不理解随意的判断此装置的缺陷,现针对性的做出平反”。 本人拜读了《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》这篇论文,本文分析了故障相接地消弧装置的技术缺陷,该文作者的观点完全正确,只是有些部分分析的不够详细。 但是“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的作者,根本不懂供电系统,乱说一通,前后矛盾,在后面的帖子详述。为此,把两篇文章都上传,供大家分享、判断。

  • 单相接地故障是否合环操作

    某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 求助模拟单相接地故障的试验板

    搭一个试验板:目的:用作模拟三相电力系统(架空线路)的单相接地试验搭成八条馈线的试验板 试验器材:试验板 电源线电压380v 变压器变比为 380/110 电压互感器 电流互感器变比25/1 电容(模拟导线和大地之间的电容) 滑动变阻器(模拟接地情况)导线 问题:一次侧电压为220v 二次侧A ,B ,C 的相电压应该为多少? 从电压互感器出来的开口三角电压为多少? 为什么? 零序电流一般多少?电容应该取多少?如何选取? 希望大家多多帮忙?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 单相接地故障的特征及处理的说明

    10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 【求助】220V中性点不接地系统三相对地电压故障原因

    最近碰到一电气故障:220V中性点不接地系统三相对地电压分别是90V、200V、300V,求高手解释一下原因??且此变压器下部分电盘所供设备当机,现场侧主开关跳脱,当机设备多采用伺服马达,求高手协助解决??

  • 电流互感器三相接法的问题!

    请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

  • 配电线路单相接地故障分析

    农村电网改造工程的实施,农村10kV配电线路采用中性点不接地"三相三线"供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。但采用"三相三线"供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。 1单相接地故障的原因

  • 一件奇怪的三相四线制零线接地故障

    配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。 空开分,用万用表量电压 A-B 380V A-N 220V B-C 380V B-N 220V A-C 380V C-N 220V 空开合上,带三相空调负载情况下 A1-B1 380V A1-N1 380V B1-C1 380V B1-N1 380V A1-C1 380V

  • 不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??

    不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??

    前些日,所调电厂进线接地故障,变压器低压侧电压也有变化,想彻底搞明白.这几日一直在努力查资料,还是拜托大家了!如果些贴没了,那一定是到发电电厂去了,不过感觉还是这学术氛围高一点:)所以先来这转转-----如题:不同变压器接线的单相接地故障,两侧电压,向量会怎么变化,如图如果DY接线Y侧中性点若没有接地电阻,是否情况会有不同?

点击加载更多

三相接地故障

三相接地故障专题,为您提供三相接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相接地故障 相关的专业交流讨论,更多三相接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变频器接地故障

接地故障因数