首页 课程 资料 论坛
  • UPS内部故障导致直流接地报警如何检查?

    一台UPS,一路交流220V输入,一路直流220V输入,输出交流220V,若两路电源同时输入,则直流系统会发直流接地报警信号,若单送任一路则无报警,且UPS输出正常。请大家分析一下可能是哪部分电路出了问题。

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 冷库维修常见的故障报警

    冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。 冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮 出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。 冷库维修常见的故障报警  冷库维修故障二:冷库制冷效果差或者是不制冷  这种故障多半是因为冷库的冷凝器出现的问题,比如冷凝器上面积满的灰尘,通风效果不是很好。除此之外,还有可能是冷风机的积霜过厚,制冷剂泄漏,冷库密封不是很完好。 冷库维修故障三:冷库系统的门关不严密  冷库维修如果冷库系统的门关闭不严时,那么很有可能是调节库门上的合页和门锁以

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 报警主机专用接地如何连接

    报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?

  • 接地故障等引起的火灾措施

    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!

  • 关于报警总线有接地的问题

    大家都知道两总线如果有接地的话很容易烧坏回路板,但是现有的设备如短路隔离器只能应对短路而引起的故障。如果有接地的话它是不会动作的,也就会把回路板烧坏,回路板一坏整个系统差不多也就瘫痪了。所谓的安全系统真的安全么???:我就遇到过这种情况,有一个工地用的是海湾的设备,再送电之前我都查过没有接地的,再送上电以后过了两天设备注册不上了,也没有报回路故障,我把线子摘下来一量有接地的,等我处理好以后在接上回路直接没有输出电压了。厂家来人一看是回路板烧了!!我就很郁闷了,他为什么不报故障呢!!! 现在是调试时坏了那还好说,如果以后坏了那算谁的责任呢?大家都知道坐在监控室的 又有几个懂行的呢???如果真发生火灾了那这套系统还能起到作用么???如果有在有接地 的情况下就动作的模块也就不回出现上述的情况了!!

  • 铁磁谐振引发的接地故障报警,微机智能消谐装置如何应对?

          市面上智能型综合消谐KLMP系列产品,包含流敏型一次消谐器(PTC)、微机型智能消谐及录波装置等,将一次消谐器与二次消谐装置的优势结合,进行优势互补。流敏型一次消谐器由流敏型元件组成,正常运行时为低阻状态,当发生PT铁磁谐振时快速呈高阻状态,利用其物理特性破坏谐振条件,从而实现快速消除谐振过电压的目的,流敏型一次消谐器能够实现连续快速消谐,谐振过电压幅值越大,消谐时间越短,克服了压敏型(电压型)一次消谐器不能彻底消除谐振过电压的缺点。

  • 请教!接地故障保护怎么做?

    请教!接地故障保护怎么做?

    1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?

  • 火灾自动报警系统的接地问题

    《火灾自动报警系统设计规范》5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。

  • TN及TT系统的接地故障阻抗

    为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦

  • 30HXC油压报警保护故障问题

    急求,新修压缩机安装后,在通电调试时发现出现油压传感器故障保护,经过代换压力变送器及连接线均无好转!急,谢谢师傅们多多解围。故障代码有:30(scpm电路板失去通讯)、34(EXV板失去通讯)18(油压传感器故障)。根据故障代码意思已经查找了电路板直接通讯问题,并没发现异常,电路板通讯正常(红灯约2秒闪一次,绿灯会不规则的闪),请问下我应该还要从哪里下手排查,其中印象中好像发现一个问题,EXV电磁阀在通电时好像没有动作的感觉。这样是不是不正常的表现,本机在维修时断电时间比较久约3个月左右补充内容 (2013-2-5 09:33):应该都还没有明白我的意思吧?是维修后的新机头安装后,抽完真空,加满油(15~16L)左右。冷媒加之5公斤左右时以加不进,准备开机加入冷媒时,此时故障报18油压传感器故障。压缩机根本没有开启过呢。维修之前是压...根据大家帮助的数据需求,更是为了方便大家帮助解围,对故障准确型的判断。今特地又跑到客户现场做了数据统计,机组型号30HXY-110A.故障:新修好的压缩机安装到机组,抽完真空、加完冷冻油

  • 线路接地故障的处理的探讨分析

    1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 2、寻找线路接地故障时,一般应按照下列顺序进行:1)先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分;2)检查有并联回路或有其它电源的线路;3)检查分支量

  • 直流系统接地故障的分析与处理

    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <

  • 关于接地故障保护问题的探讨

    核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。

  • 请教TT系统接地故障问题

    请教大家,TT系统的接地电阻等于4欧,设备的接地电阻也等于4欧,如果TT系统里的设备发生单相碰壳故障,故障电流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性点接地电阻上面(地与中性点间)就是27.5×4=110V?如果地电位为0,那中性点电位就是-110V?

点击加载更多

接地故障报警

接地故障报警专题,为您提供接地故障报警相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地故障报警 相关的专业交流讨论,更多接地故障报警相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地故障报警器

单相接地故障电流