首页 课程 资料 论坛
  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 10kv 单相断线(不接地)故障,怎么监视?

    取a、c两相电流CT,加入出线C相某杆塔处引流线断了,而远动后台机一般只取了a相电流,那调度人员怎么能知道c相断线故障呢?

  • 6-10KV小电流接地的问题

    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

  • 10KV配电线路单相接地故障的分析

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

  • 10KV线路单相接地故障处理方法初探

    引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,

  • 遇到一起10KV线路接地故障,原因很奇怪,求解!

    11月12日19时我单位接到调度通知,一条10KV线路发生接地事故,相关人员赶到现场,经夜间特寻,未发现明显故障,变电所合闸后显示正常。第二天凌晨,又接到调度此线路接地故障通知。我等赶到现场,此时接到有自维用户反应其变压器低压0.4KV输出不正常,我到现场用万用表测量其a-0为136V,b-0为138V,c-0为0V,分析变压器10KV侧只有1相输入,缺失2相,后经测量,变压器无故障,被排除。后摇表测量其10KV电缆,B-C两相短路并接地。 问题出来了: 1,B-C两相短路接地变电所应速断跳闸,但是居然坚持了一夜(其为数字变电所)。 2,就算变电所保护定值有问题,10KV电缆两相短路,一夜的时间电缆也会被烧成灰,为什么变压器二次侧还会有电压存在? 补充一下,变电所据此电缆大约有7公里的长度。

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 关于10KV电抗器故障问题?

    我所一35KV变电站,10KV装无功补偿器一组,几天前零序电压保护动作,怀疑放电线圈或电抗器有问题,进行测试时,发现电抗器三相绕组线圈直流电阻不平衡,A0=72.8mΩ,B0=25.18mΩ,C0=25.11mΩ,据此怀疑A相线圈有问题,可是查以前试验数据,发现也三相不平衡,而且运行至今,请问电抗器三相线圈的直流电阻,是否一定有按规程上说的三相平衡系数不大于2%,电抗器有没有问题,?

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 接地故障等引起的火灾措施

    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 今天让10kv线路接地故障弄蒙了,请高手进

    求救,因昨天晚上下了一夜雨,调度通知10千伏212线A相实接地。今天10千伏线路212线接地故障查了半天没问题,送电正常。可送了214线路支路开关后,调度说212线接地,最后查无问题全部送出。哪位高手给解释一下。补充,开始212显示接地,查无问题后送电正常了。然后我送214线分支开关(也是故障自动跳的),立即显示212接地了。

  • 采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨

    采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨

    概述 在10kV配电线路上,由于各种因素的影响,线路接地现象经常发生。虽然单相接地故障可短时带接地运行,但由于当一相接地时,另两相对地电压均升高为线电压,对线路设备绝缘构成威胁,且间歇性电弧可能在电网中引起过电压,出现第二接地点,从而引起相间短路事故,因此必须在短时内找出故障点,加以排除。目前虽有一些国外引进的故障显示仪等设备,但都只能显示短路故障,不能对接地故障点作出反应。当发生接地故障时,一般由小电流接地选线装置判别接地线路,或采用试跳线路等方法查出故障线路,调度员通知运行单位巡线查找,如故障点不很显眼,则须采用逐条拉合支线,逐一排除,由于线路长,用户多,查找一个故障点,要较长时间,甚至两三天,对供电用户产生较大影响。

  • 10kV配电线路单相接地的故障及其处理

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。

  • 10kV线路接地,导致同站内其它10k线路相继跳闸故障原因?

    某个110kv变电站为小电流接地系统,设有接地变,有多条10kv配电线路,当某一线路接地故障时,会导致其它若干条线路接连跟着故障,有变电站跳闸的,有出口柱上断路器跳闸的,巡线并无故障可直接合闸,怀疑是站内消弧线圈设置问题,查阅站内消弧线圈信息如图,消弧线圈目前设置为根据脱谐度补偿,接地残流10多安,询问厂家答复残流并不高,我现在也搞不清楚到底是什么问题,求助帮忙分析。

点击加载更多

10kv接地故障

10kv接地故障专题,为您提供10kv接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv接地故障 相关的专业交流讨论,更多10kv接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地故障监测

电网接地故障