首页 课程 资料 论坛
  • 接地故障非故障相零序分量

    接地故障非故障相零序分量

    有一个关于单相接地短路问题实在弄不懂,想请教一下:设A相发生单项接地短路,Ifa1=Ifa2=Ifa0零序网络在短路点处产生一个零序电源,经过附近中性点构成回路,形成零序网络。但是以上网络仅分析了A相的零序网络。我的问题是在短路点,非故障相的零序电流分量Ifb0、Ifc0应等于Ifa0(注意Ib1+Ib2+Ib0=0这个我没有疑问,我仅讨论零序分量),且方向应从短路点流向母线。可是在分析非故障相时,B、C相没有接地,那么Ifb0、Ifc0如何构成零序电流回路(见下图,3I0如何得出的),是经过对地电容吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 接地故障等引起的火灾措施

    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • 经消弧线圈接地系统发生接地故障时,接地厂用变如何避免非故障跳闸

    我厂35kV系统为经消弧线圈接地的小电流接地系统。35kV母线上装有接地厂用变的消弧线圈以及智能接地(电抗器)装置。35kV系统为一进线(主变低压侧);四出线(其中一出线为接地厂用变),各出线均装设零序电流互感器接入智能接地装置。在主变低压侧发生单相接地短路故障,接地厂用变首先消弧泄放故障电流,其保护装置告警;智能接地装置发出告警并合上该故障相消弧电抗器;最后主变差动保护跳开主变低压侧,至此故障电流消除。我想问的是,此时接地厂用变的零序电流是否正常?还是反映出故障点的零序电流,让装置误认为该支路发生接地故障?反正最后,智能接地装置报告中选的故障线路就为接地厂用变支路,且接地厂用变仍因零序电压过高保护动作跳闸。按理说,该支路并非故障支路,不应跳开此开关(除非是母线保护动作);只需跳开主变高低压侧开关即可消除故障。35kV系统发生接地故障,因为接地厂用变消弧线圈泄流,如何躲过主变低压侧的接地故障?如何区别是否是该支路的故障?希望得到大家的帮助。

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 请教大家关于接地故障保护的问题

    小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?

  • 断路器接地故障保护如何整定

    变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到

  • 询问小电流接地故障的几个问题

    请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的?发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大?跪谢各位大侠!

  • 智能开关要开接地故障吗?

    智能开关什么时候才开接地故障??三极定系四极开关要开?同埋接地故障的电流系点样定的?有公式来计算吗?请高人指点指点~~~

  • 请教:接地故障保护怎么做。。。

    一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]

  • 请教!接地故障保护怎么做?

    请教!接地故障保护怎么做?

    1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?

  • 关于接地故障保护问题的探讨

    核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。

  • 直流系统接地故障的分析与处理

    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <

  • TN及TT系统的接地故障阻抗

    为什么TT系统的接地故障阻抗比TN系统的大,哪位大神能画个示意图标示一下就好啦

点击加载更多

电网接地故障

电网接地故障专题,为您提供电网接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电网接地故障 相关的专业交流讨论,更多电网接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv接地故障

变频器 接地故障