首页 课程 资料 论坛
  • 直流系统接地故障的分析与处理

    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <

  • 直流系统接地故障分析和处理

    知识点:直供电发电工程

  • 直流屏出现馈出故障的原因

    直流屏出现馈出故障的原因

    盘面上还有一块表现是母线电压110V.

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 求助,对直流屏故障分析一下

    求助,对直流屏故障分析一下

    图为直流屏的系统示意图。IA1为交流进线断路器IA2为整流器输出断路器(ABB,额定电流100A)IA3为电池断路器(ABB,额定电流160A)IA4为直流输出断路器(ABB,额定电流160A)整流器输出的额定电流是50A直流负载很小,约为3A左右我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?

  • 直流屏什么时候用?什么时候不用啊?

    我是新手,画了几个小水厂的配电室,也有几个用到高压柜的!但是有的时候,老师傅就要求配直流屏,有的时候却不需要,这是为什么啊 ?

  • 直流系统接地故障分析与处理的探讨

    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。

  • 如何区分直流系统一点接地故障?

    直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?

  • 直流屏常见故障的解决办法

    10kV 站,全站共有 33 个高压开关,直流屏采用 200AH,10A充电模块。充电模块该如何配置,有什么依据?充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10 指的是电池的 10 小时放电容量,200AH 的电池现在大多是配置 4 台 10A的模块。其中 2 台电池均充电时用,1 台共常用负荷,1 台备份。

  • UPS内部故障导致直流接地报警如何检查?

    一台UPS,一路交流220V输入,一路直流220V输入,输出交流220V,若两路电源同时输入,则直流系统会发直流接地报警信号,若单送任一路则无报警,且UPS输出正常。请大家分析一下可能是哪部分电路出了问题。

  • 关于直流系统接地故障问题解析,欢迎大家来围观

    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,为电力系统的控制回路、信号回路、继电保护、自动装置及事照明等提供可靠稳定的不间断电源,它还为断路器的分、合闸提供操作电源。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。一、关于直流系统接地1、什么叫直流系统接地?由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力

  • 高频开关直流屏故障类型及其处理方法

    高频开关直流屏故障类型及其处理方法

    直流屏故障类型有三种,分别是高频开关电源模块故障、微机监控器故障和调压单元故障,下面分别介绍这三种故障的表现方式和解决方法。 一、高频开关电源模块故障 (1)故障现象: a)系统报警:模块故障光字灯亮,音响(电钤或蜂呜器)报警; b)模块面板上的故障指示灯闪烁,显示屏上无电压、电流显示。 (2)由于系统模块采用N+1备份,因此,不论充电或控制模块有一个模块发生故障时,不会影响系统的正常工作,若有备用模块可带电热拔插更换模块(注意:模块面板上的拨码开关的位置应一致),或通知生产厂家更换。

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 请教关于直流接地的查找

    请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 直流屏充电模块老出故障怎么办,看老电工帮你巧妙解决

    直流屏充电模块老出故障怎么办,看老电工帮你巧妙解决

    直流屏充电模块常见故障有:充电模块保护、直流屏充电模块故障、直流屏充电模块不均流、直流屏充电模块半载输出、直流屏充电模块电压输出无法达到设定的电压等几个方面。下面直流屏厂家科能达选择几个重要的给大家进行分析。 一、直流屏充电模块保护 1、充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认; 2、机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护; 3、机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。直流电源柜. 二、直流屏充电模块故障 1、充电模块的输

  • 教你三招,轻松解决直流屏常见故障

    教你三招,轻松解决直流屏常见故障

    随着电气行业的快速发展,微型直流电源以及壁挂电源系统等等电气产品的普及应用根式大大促进了行业的快速发展,尤其是直流屏的应用中更是备受关注。然而在直流屏的实际应用中,难免会遇到这样或者那样的故障问题,那么直流屏常见的故障问题有哪些呢? 一、直流屏输入侧交流电压采样不准确。 一般逐个分析判断是否以下原因造成:判断是否A1M61S1交流采样板故障,可用万用表测量交流采样板输出电压,正常交流采样信号为380V对应1.5V输出;另外在矿山、钢铁、石油等非电力行业应用时,如果交流电源波形严重畸变也可能导致交流电压采样不准确;PFU-12、PFU-13配电监控盒或者PSM-E10(PSM-E11、PSM-E20)监控模块故障将导致交流电压采样不准确。 二、PFU-2交流自动切换盒异常。 检查电缆连接是否正确,错误连接将导致PFU-2交流自动盒损坏;错误的使用交流接触器的辅助触点也会导致PFU-2交流自动切换盒损坏;判断是否正确使用零线,零线连接错误将使P

点击加载更多

直流屏接地故障

直流屏接地故障专题,为您提供直流屏接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流屏接地故障 相关的专业交流讨论,更多直流屏接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地故障指示仪

接地故障检测仪