现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?
一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?
知识点:接地故障电流
为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《
低压配电系统接地是一项复杂、事关安全的工程,接地形式与接地故障保护息息相关,有关技术人员一定要按有关国家标准、规范执行,做到概念清楚、具体分析、准确把握,才能有效地防止触电和火灾发生,提高安全用电水平。 低压配电接地系统是配电系统中很重要的组成部分,能否正确选用直接影响到整个系统的可靠性和安全性。20世纪90年代我国制定和修订了有关电气技术规范、标准,基本上等同IEC标准。但是,目前建筑电气设计和施工中仍存在接地形式混乱、接地做法欠合理、剩余电流保护器(RCD)接线错误等问题,电气事故时有发生。 1 低压配电系统接地形式 1.1 IT系统 电源端带电部分不接地或经高电阻、电抗或阻抗接地,而用电设备外露导电部分直接接地。IT系统供电的
知识点:接地故障保护
本人在设计一个项目时,有一个2.37KW的三相负荷,本人电缆为VV22-4X10的电缆,长度为140米(距变压器)变压器为S9-400型,电缆上级保护开关整定值为32A(考虑预留容量),审图中心认为电缆截面不满足接地故障保护要求。请问各位大虾选多大电缆合适,怎样计算。
总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
水泵房(含生活和消防)离配电室450米。生活水泵总负荷112kw,主回路2根yjv120的电缆引来,由于距离太远短路保护不能兼做接地故障保护,此时应加装接地故障保护元件保护电机(加在消防泵用于报警,加在生活泵用于切断)。电机保护原来选型的时候全用的施耐德的,软启动器不带接地故障保护。咨询后,施耐德的NS100系列及以上才可加装漏电附件,而我的电机保护元件大部分是NS80HMA的。看了图纸区关于泵房的图纸发现都没有加接地故障保护的,难道这些泵房都离变电室很近?请教各位:1.你们以前做泵房加过接地故障保护么?2.对于远距离来说漏电或者零序仅保护电机还是线路也需要保护?3.加过的朋友说说你们用的什么型号的。