首页 课程 资料 论坛
  • 断路器接地故障保护如何整定

    变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到

  • 断路器能否切断故障电路?????????

    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?

  • 关于手车式断路器的接地问题

    现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。

  • 【求助】万能式断路器发生跳闸,开关显示接地故障

    08年做的工程安装的4000A万能式断路器,据厂里电工介绍:该断路器近期突然跳闸,合闸后约30分钟再次跳闸,开关显示接地故障(开关出厂时设定是1200A接地电流),初步检查未发现下端有接地,再次合闸过后又跳闸,应急办法将接地保护关闭。后来未有跳闸,但是开关上显示的接地电流与开关负载的电流很接近;当负载电流小于1200A时,故障现象消失。至今未查明真正原因,请各位帮帮分析原因及解决的办法,谢谢!

  • 求助:4000A断路器跳闸,开关显示故障为Ig 接地故障

    5年左右的工程,万能断路器品牌为梅兰日兰,额定电流为4000A。1日发生两次跳闸,都是接地保护故障。该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡;查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。请大家帮忙分析一下原因和后续怎么能查出原因,应采取什么动作

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 低压电动机接地故障保护必须跳断路器吗?

    我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!

  • 施耐德框架断路器接地故障保护TCE可以用什么代替吗

    施耐德MT06-630/3P MIC6.0接地故障保护TCE可以用什么国产的产品代替,请老师指点一下!谢谢!???

  • 空气断路器故障排除处理办法

    手动操作断路器不能闭合原因分析:1、失压脱扣器无电压或线圈损坏。2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。3、反作用弹簧力过大。4、机构不能复位再扣。处理办法:1、检查线路,施加电压或更换线圈。2、更换储能弹簧。3、重新调整弹簧力。4、调整再扣面至规定值。电动操作断路器不能闭合原因分析:1、操作电源电压不符。2、电源容量不够3、电磁铁拉杆行程不够4、电动操作机构点位开关变位5、控制器中整流管或电容器损坏处理办法:1、调换电源2、增大操作电源容量3、重新调整或更换拉杆4、重新调整5、更换损坏元件有一相触头不能闭合

  • 断路器“拒合”故障的判断和处理内容

    发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。 2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。 3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障

  • 真空断路器的故障分析及设备管理

    近几年来,随着电网的不断建设发展,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了更高的要求。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命长、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。尽管真空断路器已经普及应用,对某些问题仍需慎重对待、正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。及时发现查找出真空断路器的故障点,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。现结合始兴供电局最近发现的一起真空断路器故障作简要分析。 1 故障的发现 <

  • 万能式断路器故障的判断和检修

    万能式断路器故障的判断和检修

    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来

  • 浅谈高压断路器故障及产生原因

    随着经济的快速发展,用户对电能质量的要求也越来越高,保证电力系统的安全可靠运行也越来越重要。高压断路器是电力系统中最重要的开关设备之一,在电网中起到控制和保护作用,即正常运行时通过开合断路器来投入或切除相应的线路或电气设备从而变换电网的运行状态;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。若断路器不能在系统发生故障时正确动作、消除故障,就可能使事故扩大甚至发生系统崩溃。因此高压断路器性能优劣、工作是否可靠是电力系统能否安全稳定运行的重要决定因素。 由于受设计、生产、运行工况、检修与维护、电动力及大电流冲击等因素的影响,断路器在系统中发生故障的几率较大。下面详细介绍高压断路器的故障及其产生原因。 一、绝缘故障

  • 试论高压断路器故障及产生原因

  • 漏电断路器常见故障分析

    在整定的环境条件下,1.13In 电流1h 内不脱扣;在整定的环境条件下,1.45In 电流1h 脱扣。

  • 求教断路器接地电流问题

    供电配电楼主发帖框架断路器的接地问题abaozi楼主1楼2016-07-1121:29最近在做低压柜的试验中发现:1:假如用自带的三相发电机送电给母排,需要把接零地线给拆开,不然三相发电机的出线开关会跳闸2:最近带了一台220V的发电机,用一个三相调压器,在变压器的低压侧供电,变压器高压侧带电,通过电缆使高压柜带电。用各个出线柜调试各个框架断路器。发现这时是没有拆开接零地线的,开关依然没跳闸。求教是什么原因呢?是不是框架断路器的接地电流的问题呢

  • 断路器的接地保护与零序保护

    大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?

  • 万能式断路器现场故障分析

    万能式断路器现场故障分析

    用于某加工企业的一台1000A,三极万能式断路器,工作现场环境有较大的灰尘,运行不到三个月,发生了故障。发生故障时,不仅断路器自身发生了跳闸(事后故障查询到故障电流为21.37kA),而且上一级高压开关也引起了跳闸,停电范围进一步扩大。故障现场情况是:断路器电源侧母排、负载侧母排以及它们之间的底板外表面有烧损痕迹。其中,电源侧母排中部极间有拉弧形成的灼痕;负载侧母排根部极间有拉弧形成的小面积灼痕。断路器触头系统有烧损,但仍基本完好。见图一所示。其低压一次系统图见图二所示。其中变压器T额定容量S=750kVA。P为隔离开关。ZK表示万能式断路器。 是什么原因造成故障的发生呢?故障的过程是怎样的呢?我们如果过于简单的推理,可能会得出如下结论:断路器极间因安全距离不足,造成极间短路,万能式断路器无法分断电流,而使得上级高压开关发生了跳闸。但细心分析我们就会发现,这种分析存在明显的遗漏和不足。一是忽视了断路器电源侧母排、负载侧母排不同的烧损情况。二是忽视了断路器触头系统的烧损情况:虽有烧损,但仍基本完好。三是对故障电流缺乏定量

点击加载更多

断路器接地故障

断路器接地故障专题,为您提供断路器接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器接地故障 相关的专业交流讨论,更多断路器接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

变频器报接地故障

接地短路故障