变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
大家好,有一个设备改造,原来的主断路器用的是普通的塑壳断路器加三菱漏电断路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B实现漏电保护,那么可否直接采用带接地保护的断路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低压断路器中的接地保护与零序保护有何区别?
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
我们一个项目的业主提出,电动机接地故障保护能不能跳接触器?还有就是接地故障保护是否必须跳断路器,这样就可以省下分离脱扣器,减少投资!
施耐德MT06-630/3P MIC6.0接地故障保护TCE可以用什么国产的产品代替,请老师指点一下!谢谢!???
请教大家一个问题,我最近看到不少设计院出的图纸,在TN-S系统的低压进线断路器都配了三段+接地故障保护,而进线柜上端的变压器在低压侧中性点又配了零序互感器,也就是说高压侧综保已经包括了低压侧单相接地保护,这种情况下低压进线断路器还有没有必要配接地故障保护?TN-S系统属于大电流接地系统,单相接地时接地电流很大,正常来说都能用短路保护兼顾单相接地保护,在JGJ 16-2008的7.7.6.4条也有规定“当采用过电流保护能满足本规范7.7.5条和本条第1~3款切断故障回路的时间要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护”,而切断故障的时间要求包括两个方面“1、 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;2、 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4s。”通常在实际设计中第二条的情况都是在回路末端配了漏电断路器,第一条的情况由于各馈电回路分支断路器的额定电流都不会大于单相接地电流,足以迅速切断回路。 而在进线总开关配置单相接地故障保护
一、概述 随着我国工业技术的飞速发展,新型用电设备不断涌现,“非正弦波用电设备”(如硅整流用电设备、中频用电设备、变频用电设备等)日益增多。目前,DW45型低压断路器''>低压断路器的不对称接地(接零)故障保护大部分采用三相电流矢量和值进行保护,而该三相电流矢量和值是A、B、C三相电流信号矢量和电路求出模拟量再经模数转换后得到的(简称三相模拟电流矢量和值)。 众所周知,三相50Hz的对称正弦波其三相矢量和为零;而三次谐波的三相矢量和值是其各相绝对值的叠加。也就是说,在谐波成分较高的电网中工作,用三相模拟电流矢量和值作为不对称接地(接零)故障保护
问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
有一台CDW1-2000A/3P断路器,前几天跳闸,检查发现接地电流1232安,断路器本身设定值接地电流1200安,平时最大负载电流不超过3百安,请问是什么原因造成的,接地电流为什么有这么大?(网上说是单相接地,三相不平衡造成的),请详细解释一下。谢谢!
低压柜总进线框架断路器没有配接地故障保护,会不会出问题啊?到底要不要配置啊,为什么?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-2-13 20:17 编辑 ]
收录于话题 随着电子技术的发展,塑壳断路器也开始大量采用电子脱口单元。 同时随着人们对人身电击和电气火灾防护意识的增强,对塑壳断路器的接地保护功能的使用要求也更加重视。
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
我一直不明一个问题:1.现在有一种断路器叫"自脱扣断路器",标准解释为"由主回路中的电流而不借助任何形式的辅助电源脱扣的断路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的断路器.问题是:这种不要电源的保护是否完整?当首次合闸时,没有电源,而后端是短路的情况下,是否可以正确的分闸?
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
请问:什么是断路器的冲电保护?以前只学过断路器失灵保护啊!刚参加工作搞继保,请教高手了,我找了一下好像相关的资料很少!!
我公司所用的是3相漏电保护式短路器,用电器为2相(220V)电风扇时即掉闸,但是,三相380V电机没问题,请问大伙什么原因?