首页 课程 资料 论坛
  • 不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??

    不同变压器接线的单相接地故障电压,向量??

    前些日,所调电厂进线接地故障,变压器低压侧电压也有变化,想彻底搞明白.这几日一直在努力查资料,还是拜托大家了!如果些贴没了,那一定是到发电电厂去了,不过感觉还是这学术氛围高一点:)所以先来这转转-----如题:不同变压器接线的单相接地故障,两侧电压,向量会怎么变化,如图如果DY接线Y侧中性点若没有接地电阻,是否情况会有不同?

  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 单相接地故障是否合环操作

    某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????

  • 请教变压器低压侧单相接地保护问题

    在变压器整定计算时,低压单相接地保护计算中,有个最小运行方式下变压器低压侧单相接地稳态短路电流I22K1min,用来校验低压侧单相接地保护的灵敏度用的,请问,这个电流如何计算?如何查找?查什么手册?我看到有人在计算书上的数据旁表示“查表“。请高手帮忙,我现在在整定这个值,继续帮助!

  • 干式变压器630kVA低压侧单相接地保护

    变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。

  • 【求解】主变低压侧电缆单相接地故障,断开变压器还有电流

    今天我们单位变电站的一台主变低压侧的电缆出现了单相接地故障,然后我们就断开了这台变压器,使用了备用变压器,准备对故障进行检修,可是我们发现主变的低压侧竟然有电流,而且需要检修的那根电缆也有电流,故障点附近竟然有75A的电流,这是为什么啊?请大家帮帮忙啊~~~

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 单相接地故障的特征及处理的说明

    10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • 求助模拟单相接地故障的试验板

    搭一个试验板:目的:用作模拟三相电力系统(架空线路)的单相接地试验搭成八条馈线的试验板 试验器材:试验板 电源线电压380v 变压器变比为 380/110 电压互感器 电流互感器变比25/1 电容(模拟导线和大地之间的电容) 滑动变阻器(模拟接地情况)导线 问题:一次侧电压为220v 二次侧A ,B ,C 的相电压应该为多少? 从电压互感器出来的开口三角电压为多少? 为什么? 零序电流一般多少?电容应该取多少?如何选取? 希望大家多多帮忙?

  • 变压器继电保护之低压侧单相接地保护

    求教:工业与民用配电设计手册296页表格下方注2:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线短路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。有两个疑问:1.利用低压出线侧断路器保护为什么不能满足灵敏性要求呢?这个框架断路器可以实现接地故障保护啊,应该肯定能满足灵敏性要求啊。 2.为什么要在变压器中性线上装设零序CT再引到高压断路器跳闸?直接利用高压侧CT检测到零序电流使高压侧断路器跳闸不就可以了吗?等大神指点。

  • 为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地

    为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?

  • 超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护?

    继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?

  • 中压单相接地, 变压器又是Y/Y接法的...

    请问, 如果中压侧中性点不接地系统, 单相接地时, 如果变压器是Y/Y接法的, 低压侧有影响吗?高压侧金属性单相接地, 这样接地相对地为零, 另外两相升为线电压, 变压器是Y/Y接法, 那么低压侧也是0, 380, 380?

  • 10KV 变压器低压侧母排单相接地短路

    10KV 变压器低压侧母排单相接地短路

    2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

  • 【求助】变压器单相接地电容电流的问题

    求助:现有一35kV/10kV变电所 变压器组别为Yn/D11,10kV和35kV出线均为电缆,那计算电容电流选择中性点接地装置时遇到两个问题 1、如果选用消弧线圈,是应该装在35kV侧还是10kV侧?还是变压器中性点不接地,10kV装消弧线圈?2、计算电容电流时,是只需要考虑10kV侧出线电容电流还是考虑35kV侧出线电容电流?

  • 配电变压器380V低压侧单相接地保护的配置

    随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际

  • 加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?

    我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。

  • 讨论变压器高压侧缺相与变压器高压侧单相接地

    1、首先来讨论下变压器高压侧单相接地:大家应该都知道,中性点不接地系统运行可靠性相对要高,所以在10KV 35KV.......变配电系统中都采用中性点不接地系统!!即使发生单相接地,高压线电压是不变的 所以短时间内对低压侧是没影响的,但是规程规定在两小时左右,考虑到系统中设备、线路等的绝缘.至于变压器单相接地我还懂点!!但是我对以下不清楚 望请教高手帮我理论算哈!(变压器高压侧缺相)2.至于变压器却缺相,我就不清楚了,我的问题是: 望高手帮我算哈: 如:一变压器(星-星),高压侧为10KV,若A相断路即此系统发生缺相,请问低压侧各相的电压是怎样的? 谢谢

点击加载更多

变压器单相接地故障

变压器单相接地故障专题,为您提供变压器单相接地故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器单相接地故障 相关的专业交流讨论,更多变压器单相接地故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度