发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。 发电机励磁回路发生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!
用万用表测量励磁回路接地情况时,测量同一点,用数字表测量正极对地为100V,因此判断负极接地(正负级电压为110V),而用机械表测量同一点却为15V,因此判断绝缘良好。换多个万用表测量还是同样结果。不知道到底哪个是正确的结果?
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。 2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。 3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。四、无法实现远程监控 排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。 2.确认通讯线路连接是否正确无误。 3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。 4.是否按正确监控密码设置通讯。 5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。
摘自电气技术鄂州电厂一期工程2台300MW汽轮发电机组系东方电机厂生产水氢氢冷却方式的QFSN-300-2型汽轮发电机。 在工程建设过程中,1、2号发电机因多次发生定子内冷水系统中汇流管低阻和金属性接地故障而无法对发电机定子主绝缘状况进行检测,严重影响了发电机在现场的绝缘交接试验。 与通常的发电机汇流管接地故障不同的是,在1号发电机和2号发电机汇流管上分别发生同时多点接地或多发性的一点接地故障,给故障原因分析及故障点查找和处理带来较大难度。通过省电力试验研究所、鄂州电厂、省电力建设第一工程公司等单位的共同努力,对故障现象认真分析和反复试验查找,终于将各接地故障点逐一查明并及时处理。 1 故障情况 1.1 1号发电机故障情况 1997年7月在发电机定子内冷水系统调试完成,内冷水系统经冲洗水质达到规定要求后,在内冷水循环状态下对定子总进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH1、RH2)和出线盒进、出水汇流管对地绝缘电阻(RH3、RH4)以及4支
1 故障现象 某小型水电站#1立式水轮发电机组,型号为TSL215—21/14,额定功率800 kW,额定电压6.3 kV。2004年5月18日16时20分,运行值班人员正常开启该机组,当机组开至额定转速时,发现励磁电压表、励磁电流表和转子电压表指针均打到头(即指示最大值),而发电机定子电压表表计指针指示为零,大约 2 min后,发电机机端子接线盒一根电缆短路冒烟烧毁。 2 故障原因分析 该机组2天前正常开停机,无任何故障,检修人员用500 V兆
发电机远程故障诊断分析柴油发电机组基本原理 柴油发电机驱动发电机运转,输出电能,通过柴油机的旋转带动发电机的转子,利用电磁感应原理,发电机就会产生并输出感应电动势,经闭全的负载回路产生电流。再配备一系列控制,保护器件,得到可使用的稳定的电力输出。柴油发电机组结构分析 一台普通型柴油发电机主要由柴油机,发电机以及控制系统三部分组成,柴油机和发电机边接好了之后安装在公共底架上,加上各种起保护作用的传感器,通过设定上限,当达到或超过限定值的时候预先报警,然后控制系统会自动将机组停掉,起保护作用。传感器检测机组工况参数,由控制系统显示数据和执行保护功能,将各种电气参数和运行参数显示给操作人员。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、然油箱、消声器和外罩,通常均装有减震器或者橡皮减震垫。柴油发电机机房内应避免放置杂物,风口及通风道应畅通无碍,设置专用排烟通道,还应配有必要的消防器材。发电机外壳进行保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,必须由专业人员进行中性点接地,配置防雷装置,严
我所在的厂子最近拉来一台30干瓦的不并网自备发电机,按规定我们安装的时候应该将它的零线单独的可靠接地。现在我看了厂里所有建筑物的总配,发现它们都做了可靠的重复接地。那请教各位,像这种情况发电机的零线不倣单独的接地可以吗?望各位谈谈各自的看法。
一.发电机的内部故障内部故障主要是由于定子绕组及转子绕组绝缘损坏引起的,常见的故障如下:①定子绕组相间短路(反应相间短路采用纵差);②定子绕组单相匝间短路(反应匝间短路采用横差);③定子绕组单相接地(反应定子接地用接地保护);④转子绕组一点接地或两点接地(反应转子接地用转子一点接地保护/转子两点接地保护);⑤转子励磁回路电流消失(采用失磁保护)。二.发电机的不正常运行状态①外部短路或系统振荡引起的定子绕组过电流;②定子绕组引起的三相对称过负荷;③外部不对称短路或不对称负荷(如单相负荷、非全相运行等)而引起的发电机负序过电流和过负荷;④突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;⑤励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;⑥汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率运行等。简单总结了一下^^只为交流
施工临时用电,柴油发电机位于临电变压器附近,请问可以与临电变压器的接地系统共用吗?还是必须设置独立的接地网。有相关规范要求吗?谢谢!!
我是一个大一新生,最近去电厂实习,电厂出现了定子接地的故障,我不是很清楚标准的定子接地的故障分析与处理方法,所以在此向各位大大求教!还有,想请问下定子接地和转子一点接地的区别和相同地方是什么?以及定子接地和转子接地的定义是什么?偶,很急,马上就要返校了,不能再在实地研究了,特请各位大大,指导下偶!
发电机检修规程
1.发电机不发电多是因剩磁消失或内部接线错误而引起,可用下述方法检查: 1)检查风扇皮带紧度是否合适。如过松会使发电机转速不足,造成成发电微弱。 2)检查整流子与碳刷配合情况。实际证明,发电机故障大多发生在此处。拆下防尘罩重点检查以下几个方面: ①观察整流子表面情况,如出现碳黑色烧蚀斑迹或有油污将直接影响电流输出,应使用“00”号砂纸磨光,并用清洁布蘸汽油擦净。如出现有光泽的紫灰色氧化膜,因它具有良好的耐磨性,可不磨出。
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 编辑 一台60MW发电机,进行微机保护改造,请问:发电机中性点PT是否必须安装,发电机中性点是否必须与发电机出线PT一次侧中性点用高压电缆连接,用于发电机定子接地保护及匝间短路保护? 我公司一台10KV 50MW发电机组,因为出线是PT柜,PT一次中性点与发电机中性点连接电缆用的是10KV,而PT柜内用于PT一次侧中性点连接用的电线是1KV、插头是690V,与电缆电压等级不符,是否合适?
上柴工厂用发电机无法启动、启动困难、启动时间过长可能引起的原因及解决方法,华全动力介绍!1)、发电机组启动电瓶容量不足排除的方法:对电瓶进行维护【充电、补液】必要时更换此组电瓶;2)、发电机组启动前预热不足排除的方法:检查预热元器件;3)、上柴工厂用发电机部分电调机组启动油门电位器过小排除的方法:参阅随机电子调速说明书,适当调大该电位器;4)、上柴工厂用发电机处于高原空气稀薄条件排除的方法:不能一次全速启动,必须在怠速下运行一定时间后才能升到全速运行;5)、发电机组处于低温状态排除的方法:设法提高机体温度,建议选用机组加热器;6)、发电机组使用了错误类型或牌号的燃油排除的方法:须更换;7)、上柴工厂用发电机燃油中有水排除的方法:更换燃油,建议加装油水分离器;8)、发电机组燃油系统中有空气或无燃油排除的方法:将空气排除,通过手动燃油泵使燃油正常地从回油管中流出;9)、上柴工厂用发电机燃油滤清器堵塞严重排除的方法:定期更换燃油滤清器;
知识点:发电机切断
知识点:均压线
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?