首页 课程 资料 论坛
  • 接地短路故障指示器原理及应用

    设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的

  • 电缆型与面板型短路故障指示器的区别

    设计图纸中标注:电缆型与面板型短路故障指示器二选一。GRPF1312S环网柜中使用。不知有什么区别?选哪一个好点。望赐教,谢谢!

  • 问:短路故障指示器的安装要点

    我见到的短路故障指示器包装中没有说明,只是标注了适用导线的线径范围。请问:短路故障指示器的安装有什么要求?超出给定的线径范围会有什么问题吗?

  • SFI短路故障指示器使用说明

    SFI短路故障指示器使用说明,可惜我们投资有限,没有进行试验。想来这应该是一个好东东。

  • 中高压电力线路短路、接地电流故障指示器

    中高压电力线路短路、接地电流故障指示器

    FZDL系列电力线路短路、接地电流故障检测仪◆系统组成 该系统由如下几部份组成: 一、3支短路电流传感检测器 二、1支漏电电流传感检测器 三、1个控制报警显示仪 三个部份用电缆和光缆相互连接组成。◆典型应用 该系统是专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置,适用于35KV(含)以下中高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警,同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,缩小停电区域,缩短停电时间。对确保电网安全运行,提高电网供电质量起着重要作用。该系统主要安装在高压开关柜、环网柜、电缆分接箱等电器设备馈出回路及变配电系统中,能够检测到最小漏电电流为10A以上的漏电故障。◆功能介绍 短路电流传感器、漏电电流传感器直接安装在电力电缆上,由它感测线路中的故障电流,当故障电流超过预调的报警门限,显示仪上的报警LED开始闪亮。本仪表可以滤除由开关电流等形成的尖峰电流,避免错误的触

  • 【图说现场】一0.4KV电缆短路接地故障案例解说

    我地一商场直埋0.4KV电缆发生短路接地故障,用兆欧表测量显示4芯全部短路并接地,用电缆故障测试仪检测发现故障点1处,挖掘后图片如下:

  • 地埋电缆如何查找短路故障点

    有哪位前辈可以告诉我如何知道地埋电缆短路,绝缘损坏故障点的具体位置。还有就是多大千瓦范围内用星角启动法,多大千瓦范围内用自耦启动,多大千瓦范围内用变频启动。还有就是什么是软启动,在多大负荷范围内应用?晚辈在此不胜感激涕零!再次谢谢前辈们了。

  • 线路故障指示器怎么安装使用?

    线路故障指示器怎么安装使用?线路故障指示器是由电子元件和机械结构组成,安装在电力线缆上,线路正常运行时采集线路负荷电流;当线路发生故障时,对电力线路短路故障进行判断并给出指示信号的装置。哪线路故障指示器怎么安装呢?根据需要,它是安装架空线路上、电力电缆及开关柜母线排上,用于指示故障电流通路的装置。通过对它的使用能够帮助我们第一时间进行急救措施,从而更好的保障线路的安全运行,更好的为人们的生产生活提供保障。 会用故障指示器,必须要了解它的一些基本常识:一旦线路发生短路,巡线人员可借助指示器上红色报警显示,迅速确定故障区段、分支、及故障点。彻底改变过去盲目寻 线,分段合闸查找故障区段落后方法。线路故障指示器外壳采用高强度聚碳酸脂材料,不怕冲击,透视性好,耐腐蚀;卡线部分采用特殊铁材制成,经特殊热处理后 表面电镀,具有高度磁导效果和耐腐蚀性,其结构合理,能简单实现带电安装和带电拆卸;电路部分采用智

  • 10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器的选择

    请问10KV及其以下配电设计中电缆故障指示器什么时候需要配置,什么时候可以不配置呢,和负荷开关柜的形式有关系吗?铠装移开式的进出线柜需要设置电缆故障指示器吗?还有380V的低压柜电缆进出线需要设置电缆故障指示器吗?或者什么时候需要设置,什么时候可以不设置?期待你的回答,谢谢!

  • 拓山电力TSH2007型故障指示器

    l 简介: TSH2007型故障指示器具备短路故障报警,同时伴有翻牌指示、闪光显示功能,检修人员可根据报警指示迅速找到故障点,极大地提高了工作效率,缩短停电时间,有效地提高了供电的可靠性。 l 产品特点: 1. 故障指示:正常运行时,窗口为白色显示;发生短路时,窗口为红色并伴有闪光显示。 2. 抗干扰能力强,动作准确:信号不受线路、励磁涌流、高次谐波、电流波动的影响。

  • 【求助】关于两馈出回路同时接地的短路故障问题?

    一个10KV小电流接地系统内的两馈出回路同时接地会引起跳闸吗?如:甲馈出柜B相接地,同时乙馈出柜A相也接地,会引起跳闸吗?如果跳闸A相和B相有短路电流吗?

  • 利用小电流检测动力电缆的接地故障点

    1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。

  • 求问,刚刚接触到一种故障指示器。他们声称可以检测接地相电压?

    求问,刚刚接触到一种故障指示器。他们声称可以检测接地相电压?故障判据: 1、短路故障判据(出厂前可调整参数):(1) 线路上电:负荷电流≥5A or 线路电压≥3kV(30秒以上)(2) 故障启动条件:当负荷电流IL小于等于200A时,ΔI≥100A当负荷电流IL大于200A时,ΔI≥1/2*IL(3) 故障持续时间:≤10S(4) 线路停电:负荷电流≤5A and 线路电压≤1kV2、接地故障判据1(适用于架空线路、单相电缆场合,出厂前可调整参数):(1) 线路上电:电流≥5A 并且 电压≥3kV(30秒以上) (2) 接地暂态电流(接地瞬间电容放电电流)增量:≥30A ;110kV线路为≥400A (3) 接地相电压下降比例:≥3%(4) 接地相电压下降时间: ≥60S,电容放电时间:0.1~10ms/2S(5) 接地相总电流:≥5A原网址如下:

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于电缆钢凯接地的问题?

    在楼盘照明系统中,电缆的钢凯接地是应该接在那里,楼盘电缆井里面有一块接地扁铁,电缆里面有一根PE线是从配电房里面接到配电箱里面的,但是钢凯是应该接在接地扁铁上还是应该接在电缆出线的PE线上? 请各位大虾帮帮忙探讨一下。。 小弟在此谢过老!!!!!

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 关于电缆接地的交叉互联

    那位朋友有电缆接地交叉互联的资料可分享一下,经常听说交叉互联可一直不知道在施工中如何实现,呵呵。

  • 求电缆线路短路故障点查找

    我站10KV 185 铠装电力电缆 ,从配电室到箱变大概是150M,之前电缆打耐压时候B相只有25M欧,其他两相都还好,理论是符合相电压工作的, 送电还是成功了,但担心出现单相接地后电压升高,电缆绝缘破损造成两相短路,结果怕什么来什么。 719 台风 我站点大暴雨,电缆沟水浸.该电缆出现单相接地后造成两相短路结果断路器1段过流跳闸, 现电缆用福禄克万用表测得电阻A相130K欧姆,B相90K欧姆,C相还后2500V 摇表测得5兆欧,请问在没有电缆测试仪情况下 如何确定电缆故障点。(之前电缆应邀跨其他电缆沟,锯开做了两处端接。)

  • 短路点选取电缆本体故障率分析

    短路点选取 / 电缆本体故障率分析 昨天又聊到短路点选取的问题。首先从 GB50217-2018 和 GB50054-2011 规范来看,然后分析 3.6.8 选择短路电流计算条件应符合下列规定:1 计算用系统接线应采用正常运行方式,且宜按工程建成后5年~10年发展规划。2 短路点应选取在通过电缆回路最大短路

点击加载更多

电缆接地短路故障指示器

电缆接地短路故障指示器专题,为您提供电缆接地短路故障指示器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆接地短路故障指示器 相关的专业交流讨论,更多电缆接地短路故障指示器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度