首页 课程 资料 论坛
  • 关于10kV单相接地故障的分析

    榕江县电力局调度所在调度运行日志记录中出现10kV单相接地信号62次,每次均发信号,但所测10kV每相电压却各不相同,这是为什么呢1 故障分析目前各县级电力企业,都是以110kV变电所为电源点,以35kV输电线为骨架,以10kV配电线为网络,以小水电站为补充的一个网架结构。由于电压等级较低,输配电线路不长,对地电容较小,因此,属于小接地电流系统。当小接地电流系统发生单相接地时,由于没有直接构成回路,接地电容电流比负载电流小得多,而且系统线电压仍然保持对称,不影响对用户的供电。因此,规程规定允许带一个接地点继续运行不超过2h。但是由于非故障相对地电压的升高,对绝缘造成

  • 配电线路单相接地故障分析

    农村电网改造工程的实施,农村10kV配电线路采用中性点不接地"三相三线"供电方式,提高了供电可靠性,减少了线路损耗,增强了配电线路的绝缘水平,降低了跳闸率。但采用"三相三线"供电方式的农村10kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。 1单相接地故障的原因

  • 10KV配电线路单相接地故障的分析

    电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见故障。10 kV配电线路在实际运行中,经常发生单相接地故障,特别是在雨季、大风和雪等恶劣天气条件下,单相接地故障更是频繁发生。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2 h,这也是小电流接地系统的最大优点;但是,若发生单相接地故障后电网长时间运行,会严重影响变电设备和配电网的安全经济运行。

  • 单相接地故障是否合环操作

    某供配电系统220kV系统为单母分段合环运行,主变为:220kV/35kV 变压器(YNd11),此系统为直接接地系统;35kV系统为分裂运行(此系统为经消弧线圈接地系统);35kV系统经高压电缆至35kV/10kV 变压器(Dyn11),此系统为不接地系统;10kV系统为单母线分段系统,母联开关分裂运行;当35kV系统馈线电缆发生单相接故障,10kV系统母联是否能合环运行?求高手指点指点????

  • 配电系统单相接地故障保护选线装置调查分析报告

    一、单相接地保护选线的重要性 在变电站(所)、开关站和发电厂中,66千伏、35千伏、10千伏、6千伏和3千伏配电线路,是电力系统的主要组成部分。在这些电压等级的系统中,变压器和发电机的中性点都采取了不接地或经过消弧线圈、电阻接地的方式进行输配电。并且在同一电压等级的母线上又有多条输出或输入配电线路相连接,大部分采用铝(或铜)排架空引出或高压电力电缆线引出;线路数量一般有五六条、十几条或二三十条不等;每一条配电线路又有很多分支,按“辐射”状架设,再与各配电变压器连接,由配电变压器降成“低压”后供给广大的用户使用。在这类配电线路中,经常会发生相间短路、过电流(过负荷)和单相接地等故障现象。其中,单相接地的发生率最为频繁,占系统总故障率的70%以上;短路故障也多为单相接地后演变成多相接地而形成的。

  • 单相接地故障电容电流计算

    某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)请问Id是怎么计算的?中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角频率,ω=2πfC是相对地电容Uο是相电压则:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、当接地电容电流小于10A时,可以不接地;超过10A但小于30A时,要用接地变;超过30A时,就要用消弧线圈。不知道是不是有这样?具体是哪个规定?根据《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ 7-79 第3条规定:“3-60KV的电

  • 请教单相接地故障电流的问题

    我理解的是故障电流按红线的顺序流回电源的中性点?我这种理解是否正确?还有我在计算时,并没有如图片最下一行乘以2.我当时没有乘以是考虑到N线返回到电源中性点这段的阻抗求法题设并没有给出,我对这点那里理解错了?提前谢谢您的回复。 我是初学者,所以问题较多。真心感谢论坛里各位的帮助。

  • 单相接地故障的特征及处理的说明

    10kV(35kV)小电流接地系统单相接地(以下简称单相接地)是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。因此,熟悉接地故障的处理方法对值班人员来说十分重要。1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。

  • 接地故障保护和单相接地保护

    请问:接地故障保护是不是就是单相接地保护,(不是漏电保护啊)如果是,怎么实施保护措施?断路器怎么整定?哪本手册或规范有条文说明?谢谢

  • 求助模拟单相接地故障的试验板

    搭一个试验板:目的:用作模拟三相电力系统(架空线路)的单相接地试验搭成八条馈线的试验板 试验器材:试验板 电源线电压380v 变压器变比为 380/110 电压互感器 电流互感器变比25/1 电容(模拟导线和大地之间的电容) 滑动变阻器(模拟接地情况)导线 问题:一次侧电压为220v 二次侧A ,B ,C 的相电压应该为多少? 从电压互感器出来的开口三角电压为多少? 为什么? 零序电流一般多少?电容应该取多少?如何选取? 希望大家多多帮忙?

  • 小电流接地系统单相接地故障处理

    宁夏回族自治区石嘴山供电局 张国清 ----------------------------------------------小电流接地系统发生单相接地故障时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),而且系统的绝缘又是按线电压设计的,因此允许短时间运行而不立即切除故障,带接地故障运行时间,一般10 kV、35 kV线路允许接地运行不超过2 h,这主要是受电压互感器和消弧线圈带接地允许运行时间的限制。 1 接地故障的判断电压互感器一相高压保险熔断,报出接地信号。 区分依据:接地故障时,故障相对地电压降低,非故障相对地电压升高,线电压不变,而电压互感器一相高压保险熔断时,对地电压一相降低,另两相电压不变,线电压指示则会降低。 用变压器对空载母线合闸充电时,断路器三相合闸不同期,三相对地电容不平衡,使中性点发生位移,三相电压不对称,报出接地信号。 区分依据:这种情况在操作时发生,只要检查母线及连接设备无异常,即可判定。投入一条线路或投入一台所用变,接地信号即可消失。

  • 10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

    10kV电缆发生单相接地故障后的图片

  • 如何提高小电流接地故障选线技术

    如何提高小电流接地故障选线技术

    北极星输配电网讯:小电流接地故障选线方法及装置种类繁多,由于缺乏综合性能对比,电网公司在产品选型时存在一定盲目性,选线装置实用效果总体不佳。不同选线技术性能差异较大,以暂态法和注入电流法(通过调整消弧线圈失谐度或在中性点附加中电阻向系统注入电流)为代表的选线技术效果良好,而传统利用故障工频电流、谐波电流的选线方法效果不佳。此外,相同选线原理的不同厂家产品性能也有一定差异。需要注意的是,优秀的选线技术只有配合良好的装置设计及现场安装、维护,才能充分发挥其技术优势,保证选线准确度。 0 引言 我国中压配电网普遍采用小电流接地方式,在发生单相接地故障时,系统可带故障运行1~2h,能够显著提高供电可靠性。但是,单相接地运行时,非故障相对地电压升高为线电压,特别是间歇性弧光接地时,非故障相电压最高可达相电压的3倍左右,若长期运行,将使非故障相绝缘薄弱处发生对地击

  • 大家看下是单相接地吗 ?

    三相之间都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0带一组灯,灯正常 185V带一个单相空调,空调一开,280V带的邓频繁闪动. 请问这是什么原因 ?

  • 关于小电流系统单相接地的问题

    众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响

  • 单相小电流接地故障检测技术流派介绍与应用分析

    介绍小电流接地故障检测技术以前先认识一下小电流接地系统,小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。具有供电可靠性高,故障时对设备冲击小的特点,在中国配电网中应用广泛。但配电网单相接地故障十分频繁,影响系统的安全运行,导致设备损坏,同时直接影响供电可靠性。又由于其接地电流十分微弱(≤10A),传统的小电流接地检测装置难以检测,故被称为“世界难题” 目前市场主要的检测技术有一下几种:零序电流检测法、电容电流检测法、首半波检测法、5次谐波检测法、信号注入法、以及最近流行起来的PAM“相不对称”法

  • 小电流接地系统单相接地故障判断和处理

    1 系统接地的特点 电力系统按接地处理方式可分为大电流接地系统(包括直接接地,电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。 在小电流接地系统中,单相接地是一种常见的临时性故障,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,因而不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h,这也是小电流接地系统的最大优点。但是若发生单相接地故障时电网长期运行,因非故障的两相对地电压升高 31/2倍,可能

  • 10KV线路单相接地故障处理方法初探

    引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。 传统处理方法 线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。 1.经验判断法 一般情况下,供电站在接到变电站查线通知后,有经验的运行人员会首先分析故障线路的基本情况:线路环境(有无存在未及时处理的树害),历史运行情况(原先经常接地)等,

  • 故障相接地法消弧装置(消弧柜)的技术缺陷分析

    一直以来,中性点不接地方式是我国配电网采用最多的一种接地方式,它投资省、供电可靠性高。但是,当该系统中发生弧光接地时,由于对地电容中的能量不能有效释放,将会产生弧光接地过电压或谐振过电压,该电压的数值很高,会对系统中电气设备的绝缘造成威胁。长期以来,我国推荐使用消弧线圈对此故障进行消弧,但消弧线圈投资高、占地面积大,而且存在一些性能方面的缺陷,近几年市场上推出一种采用故障相接地法的消弧装置,其原理是当中性点不接地系统发生单相接地时,将故障相接地,强行导致故障相对地电压为零,从而实现消弧,该装置造价低、占地面积小,被一些单位接受使用。由于采用故障相接地法的消弧装置推出时间较短,对其技术本身的缺陷研究较少,一些单位在使用后发生装置爆炸、停电等事故,本文通过对故障相接地消弧装置存在的缺陷进行技术分析,说明配电网不能使用故障相接地法的消弧装置。

点击加载更多

单相接地故障分析与选线技术

单相接地故障分析与选线技术专题,为您提供单相接地故障分析与选线技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相接地故障分析与选线技术 相关的专业交流讨论,更多单相接地故障分析与选线技术相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度