二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
电力电缆载流量计算软件设计
请教如何计算常规电缆的铜芯电缆的载流量啊?在电力工程电缆设计规范 GB50217-94中,单芯240电缆的铝芯载流量是495A,为什么三芯的确是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型号的电缆,240是单股截面积,选型的时候,应该是考虑单股的载流量对吧?
受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
请教各位:电缆穿过墙上的封堵,然后沿着桥架敷设,在计算载流量时,敷设方式是按有孔托盘,还是隔热墙来选?是否与穿墙的厚度有关?
一根YJV-185*4+95*1的电缆,其总载流量是单独一根185的电缆的四倍或者五倍么?如果不是,他的载流量和单独一根185的电缆载流量有什么关系?怎么计算?
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
我想问一下,如果两根25平方的线并联起来的载流量怎么算,是不是就是50平方的载流量呢?同时可不可以一根25平方的和一根6平的线并联,如果可以,这样的线载流量又是多少
见图:
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
1.两根YJV22--3X150电缆载流量怎样计算?2.两根YJV22--3X150电缆怎样和1根LGJ-150铝绞线连接,怎样连接?如果电缆终端头要装避雷器,要装一组还是二组避雷器,怎样装?
U型渠计算的
河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..
规范4.4.6 计算公式中b 为卫生器具同时百分数,写着卫生器具按规范3.6.6的表格中选用,但下面又增加一句,冲洗大便器应按12%选用。 表格中已经有了冲洗大便器的使用百分数。这2个数据是矛盾的。到底应该按那个选取呢?
从A地山顶水池接水输送至B地,已知AB两地高差为24米,距离为2600米,管径为dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流体力学的书中伯利努方程 代入式中,可水头损失hl未知,书中例子是直接给出水头损失hl的值。请问各位是否能求出流速,是条件不足还是我忽略了些什么。
公厕给水立管计算秒流量,是一层计算该管段后附加1.2L 还是整个系统附加1.2。比如一层附加1.2L/s,三层就是附加3.6L/s。还是整个立管附加。如果整个立管附加,对于层数较多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教