本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
在下不清楚An代表什么? n-同一种型号电缆标称截面档次数,截面范围可取25~300mm²的含义? 也没有弄明白式B.0.2-3中参数西塔m代表什么? 提前谢谢您的回复。
根据工业与民用配电设计手册第三版,经济电缆截面计算按计算电流查表。现在如果我的计算电流为348A,查表选150mm的电缆。但我低压出线柜处的断路器为500A。150mm的电缆不是保护不到500A的断路器拉?是不是经济电缆截面的选取应按出线断路器电流查表?
某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
图片中的第1小题,我计算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案选择的是D,我当初选择的是C。请教原因是什么?谢谢
怎么根据电流,功率计算电缆截面积?还有敷设方式及穿管规格例:P=18.5 3台 I=38.9 3台 截面 YJV3*16+1*6 敷设方式及穿管规格 600*150*2.5+DN40
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
我利用浩辰电缆截面软件,遇到一个问题,比如计算三相四线制的电缆,计算出的电缆截面究竟是指四根线的总截面还是指单根线的截面?如图上显示的结果电缆截面150,究竟代表什么意思?现把计算图附上,请网友帮助。
大家好,请问:12kV 1250A 开关柜 做3150A 4s和1s钟短时耐受实验, 分别需要多大的电缆?若换做铜排连接其截面积应该为多大?急!!!
比如计算电流67A,整定电流80A,那选电缆时按照67A来选载流量还是按照80A来选载流量?两种情况选出来的电缆要差一个级别了,所以特来请教
上海的低压用户电气装置规程DGJ08-100-2003表A.0.3与《工业与民用配电设计手册》第三版里表9-33差距不小,发现问题出在土壤热阻系数上,手册里是2.5k.m/W,低规1.2k.m/W。想问下这热阻系数对载流量关系是怎么样的?在上海地区按低规算是否可以认为比手册更符合实际?
1000kVA的变压器,高压侧用多大的铜缆?50的够用吗?问过一些同学和同事,都说载流量是够了,平时也经常这么用,但是从来没做过热稳定校验,不知道严格来说,热稳定够不够。哪位大侠知道热稳定校验如何计算?
在工作中要想知道多大截面电缆的载流量是多少,一般都是查表,但就我现有的资料,橡套软电缆的载流量能查到的最大截面是70平方的电缆,90平方以上的就查不到了。能不能有一种规律算出90平方以上电缆的载流量,望各路高人指点一下。另,为什么电缆截面越小,它的载流密度越大。如4平方电缆的载流量是36A,其每个平方能载9A的电流;而70平方电缆的载流量为215A,每个平方上的电流为 215/70 约3A,是不是电缆越大,其承载电流的密度越小,有什么规律?
YJV-1KV-4*150+1*70YJV-1KV-3*150+2*70有什么区别?N线该选150还是70?如果3相5线制中,应该选用哪种电缆?万分感谢!
经典珍藏!!!
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???