小弟初学设计,求教:工程为小区数栋30多层住宅,高压为10KV ,有一根铝电缆YJLV22-3X300,经地埋引至高压分支箱,再引到室外箱变,路径约1千米,其中箱变共6台,容量共计为6500KVA,用电最大负荷为5200KW,想问一下能否满足使用要求。(我简单算了一下,YJLV22-3X300埋地允许载流量为377A,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,应该是可以的。),求大神指点。
最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
如题。请高人指点高压电缆的阻抗值有数据可查吗?
我是做配网工作的,经常接触到10KV电缆选择问题.我想请问各位,变压器容量为800KVA,我们的设计师选择的是YJV22-3*95电缆由高压架空线路接至高压进线柜再由变压器出线柜经YJV22-3*50的电缆接至变压器,有点我搞不懂到底是按照栽流量算还是发热量,因为铜芯电缆95线的载流量远远超过10KV线路的计算电流.请问大家能告诉我到底按照什么来选择的吗??谢谢
我厂一根6KV电缆,长约9公里,直埋敷设,中间没有断开点,以前发现有受潮现象,现在发现绝缘很低,一相只有30兆欧,不知道能否送电?该直埋处理?
110千伏的高压电缆,过桥时拟放于桥梁的人行道板下,按桥梁规范,不允许110千伏的高压电缆过,而按相关电力规范,110千伏的高压电缆可以过,请教各位,如此高压电缆过桥时如何考虑?
本人在南方地区,去一个箱变用户的时候,发现他的高压电缆进线,是通过电缆沟再加顶管进入箱变体的.进线的地方都是积水.问供电所人员,说这是普遍问题,无法避免的.如果加水泵投资大且不现实.事后去查找相关资料,说电缆沟内如果积水且无法解决的话,可以在电缆接头位置加支架.难道电缆皮在水中就没问题?那不都成了水底电缆了.我们的高压电缆一般采用YJV22型的.
对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
高压电缆击穿
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
【何为高高压电缆】高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008【高压电缆的分类】高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯)
现在遇到一个问题请教各位:我们工程需要把220KV和110KV(各两个回路)高压输电线路改为用高压电缆走地下隧道敷设,请教各位在隧道中各回路间距要求是多少,需要用什么规格的高压电缆,能不能提供相关的规范?
直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 请问下高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板啊 ?
有一10kv线路故障,变电站开关显示过流一段跳闸,重合闸不成功,根据配网自动化监测系统提示,故障点为H05环03后续故障,03号开关后续带有3台变压器,试验人员直接断开3台变压器高压熔断器,从#03开关处用摇表打绝缘(线路约长300米,有电缆和架空线),一切正常,抢修人员一台一台的送,当送至第3台时(该变压器高压电缆是从架空线引自),高压熔断器送上之后一切正常,送低压开关时,变电站开关过流一段,重合闸不成功,后单独测试该高压电缆,发现是B相接地,我的问题是1.B相接地,为什么是过流一段。2、为什么高压送的没事,送低压才发生跳闸,难道就是传说中的高阻电缆故障。3、为什么开始试验做不出来,是线路长了吗?……请高人指教