本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出
各位前辈好,晚辈在工作中总是遇到电缆截面积、电缆芯数选型的问题,搜集了好多资料还是闹不明白,困扰我好久了。请前辈们推荐几本有针对性的书籍给晚辈,万分感谢。
在下不清楚An代表什么? n-同一种型号电缆标称截面档次数,截面范围可取25~300mm²的含义? 也没有弄明白式B.0.2-3中参数西塔m代表什么? 提前谢谢您的回复。
图片中的第1小题,我计算出的截面和答案是一致的,都是202.5,但答案选择的是D,我当初选择的是C。请教原因是什么?谢谢
根据工业与民用配电设计手册第三版,经济电缆截面计算按计算电流查表。现在如果我的计算电流为348A,查表选150mm的电缆。但我低压出线柜处的断路器为500A。150mm的电缆不是保护不到500A的断路器拉?是不是经济电缆截面的选取应按出线断路器电流查表?
某火锅电用电如下:电磁炉132个,后厨设备9000W, 照明5000W,空调23匹.请问如何计算供电主缆截面?如申请用电应该多少KW够用呢?请好心师傅不吝赐教,先谢谢了!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
怎么根据电流,功率计算电缆截面积?还有敷设方式及穿管规格例:P=18.5 3台 I=38.9 3台 截面 YJV3*16+1*6 敷设方式及穿管规格 600*150*2.5+DN40
大家好,请问:12kV 1250A 开关柜 做3150A 4s和1s钟短时耐受实验, 分别需要多大的电缆?若换做铜排连接其截面积应该为多大?急!!!
我利用浩辰电缆截面软件,遇到一个问题,比如计算三相四线制的电缆,计算出的电缆截面究竟是指四根线的总截面还是指单根线的截面?如图上显示的结果电缆截面150,究竟代表什么意思?现把计算图附上,请网友帮助。
1000kVA的变压器,高压侧用多大的铜缆?50的够用吗?问过一些同学和同事,都说载流量是够了,平时也经常这么用,但是从来没做过热稳定校验,不知道严格来说,热稳定够不够。哪位大侠知道热稳定校验如何计算?
比如计算电流67A,整定电流80A,那选电缆时按照67A来选载流量还是按照80A来选载流量?两种情况选出来的电缆要差一个级别了,所以特来请教
上海的低压用户电气装置规程DGJ08-100-2003表A.0.3与《工业与民用配电设计手册》第三版里表9-33差距不小,发现问题出在土壤热阻系数上,手册里是2.5k.m/W,低规1.2k.m/W。想问下这热阻系数对载流量关系是怎么样的?在上海地区按低规算是否可以认为比手册更符合实际?
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
电缆按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面,这里的100%是否指负载持续率为100%?为什么要按这个电流确定电缆的截面?提前谢谢您的回复。
如例子所示:15kw的负荷配电线从变电所引来380V的电源,前面一段用配电线路长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行?有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?